Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt
|
|
27-02-2015, 16:56
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
|
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt
...Danke für die Anwort.
Der Hersteller Merten selbst sagt (Anruf Hotline), dass es nur dieses eine Systemmodul mit NO gibt, sonst nichts. Dies war auch die Aussage des Elektrikers. Alles weitere müsste man sich "selbst bauen". Tolle Aussage eines nach eigener Bezeichnung "Premiumherstellers". Auch das Signal direkt am 230V-Bus abzugreifen (verbaut sind im Haus 3 x 1,5mm als Leitung für die Rauchmelder) "würde nichts bringen", da die Merten-Argus-Rauchmelder über die 230V-vernetzung nur ein Impulssignal weiterleiten. Deshalb nun meine Frage: Gibt es einen Tipp für ein solches UM-Wechselrelais (einbauen müsste ich es ja selbst können, da wir uns hier dann ja im 12V-Bereich der Abus-Anlage bewegen)... Danke! |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt - frager - 26-02-2015, 16:04
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt - Manfredo - 26-02-2015, 21:59
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt - frager - 26-02-2015, 23:34
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt - Manfredo - 27-02-2015, 09:47
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt - frager - 27-02-2015 16:56
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt - megagramm - 27-02-2015, 17:55
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt - Manfredo - 27-02-2015, 18:24
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt - frager - 27-02-2015, 20:13
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe