Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt
27-02-2015, 08:47
Beitrag: #4
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt
> ... die haben 2 Versionen, einmal die per Funk und dann die Vernetzten per 230V. Ich hab die 230V-Version installiert.

Das habe ich schon kapiert, Frager. Und die 230V Version ist ja auch ok und noch besser die Verlegung durch einen Fachmann. Der wird die Dinger vermutlich über 3 x 1,5 mm² verlegt haben und hat für die Klemme 1 das gelb/grüne Kabel (Schutzleiter) verwendet. Oder sind 4 x 1,5 mm2 verlegt worden ?
Wie auch immer, die Rauchmelder unterhalten sich über Klemme 1. Auch das Relais. Also liegt dort im Alarmfall ein Signal an. Darüber wäre eine Information schön. Für aus der Elekronik kommende ein Klacks herrauszufinden und sich etwas zu bauen. Doch auch schon mal daran gedacht die Fa. Merten nach einer intelligenteren Lösung zu fragen ? Haben die wirklich kein Angebot mit einem N/C-C-N/O Relais ? Wenn dem wirklich so ist - ein kleines zweites Relais mit 1 x UM Kontakten dahinterschalten.

> ... besten die Erweiterungsrelaisplatine von Abus, ...

Auch die löst das N/O Kontakt Problem nicht, da der Alarm vom Rauchmelder an eine Zone angeschlossen wird. Die Platine hilft mit ihren Relais nur für weitere Aktionen bei Alarm.
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Rauchmelder an Terxon MX - NO-Kontakt - Manfredo - 27-02-2015 08:47

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 2.801 01-01-2023 17:34
Letzter Beitrag: rednax
  Rauchmelder für Terxon MX frealk 21 9.159 13-07-2022 10:27
Letzter Beitrag: AaronK
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 2.439 11-11-2021 08:39
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern Tammo77 2 2.976 14-03-2020 14:11
Letzter Beitrag: Tammo77
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 2.672 02-12-2018 23:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 6.004 26-08-2018 20:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.151 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.110 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Terxon MX und Rauchmelder RM1000 - keine Innensirene deblin 6 7.241 26-08-2016 12:35
Letzter Beitrag: evertech
  Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt? davefranklin 23 18.763 09-10-2015 09:05
Letzter Beitrag: davefranklin



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste