Information an BT über x-Minuten verletzte Linie
01-02-2015, 20:39
Beitrag: #5
RE: Information an BT über x-Minuten verletzte Linie
So wie im Anhang könnte das dann aussehen.

Ausgang 10 ist wg. der Negation über die Polarität TRUE solange die Linie nicht verletzt ist. Er geht für 30 Minuten auf FALSE sobald(Trigger) die Linie verletzt wird.

Ausgang 11 ist wg. der Negation über die Polarität FALSE solange die Linie nicht verletzt (also bereit ist). Er geht auf TRUE solange(Zustand) die Linie verletzt ist.

Standardmäßig ist das Produkt also FALSE.

Wird die Linie verletzt geht 10 für 30 min auf FALSE und 11 auf TRUE. Immer noch ist das Produkt FALSE. Nach 30 min geht 10 auf TRUE. Wenn dann 11 immer noch TRUE ist, weil die Linie immer noch verletzt ist, wird das Produkt TRUE und der Ausgang aktiv. Der pulsiert dann solange wie 11 auf TRUE bleibt, also bis jemand das Fenster schließt.

Zumindest in der Theorie Angel

   

P.S.: Die Zeit für Ausgang 10 muss in dem Bild natürlich z.B. 30 min und nicht 30 sek sein.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Information an BT über x-Minuten verletzte Linie - frank_harmann - 01-02-2015 20:39

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  verletzte Funklinie (noch) nicht aktualisiert sanni_oefi 2 2.239 14-02-2022 08:02
Letzter Beitrag: sanni_oefi
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 2.674 30-12-2020 15:53
Letzter Beitrag: Robodoc
  Reaktionstyp Linie WWebber 7 4.744 16-04-2019 08:45
Letzter Beitrag: Animal
  Auslösung einer Linie aus KNX heimerdinger 1 2.436 09-04-2019 22:38
Letzter Beitrag: WWebber
  Sabatage Linie APMD-150 heimerdinger 3 3.909 23-02-2019 22:02
Letzter Beitrag: heimerdinger
  INT-KLFR Bypass -Schalten einer Linie mit automatischer Reaktivierung selbermacher12 2 2.736 07-10-2018 20:10
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 3.881 24-07-2018 06:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie Fluxo 1 2.540 31-10-2017 18:29
Letzter Beitrag: rbkd
  Benachrichtigung bei verzögerter Linie Hogend 11 7.216 26-10-2017 20:33
Letzter Beitrag: rbkd
  INT-KLFR - 2 Bereiche für 10 minuten unscharf schalten selbermacher12 2 2.779 14-08-2017 16:42
Letzter Beitrag: selbermacher12



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste