Information an BT über x-Minuten verletzte Linie
|
01-02-2015, 20:39
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Information an BT über x-Minuten verletzte Linie
So wie im Anhang könnte das dann aussehen.
Ausgang 10 ist wg. der Negation über die Polarität TRUE solange die Linie nicht verletzt ist. Er geht für 30 Minuten auf FALSE sobald(Trigger) die Linie verletzt wird. Ausgang 11 ist wg. der Negation über die Polarität FALSE solange die Linie nicht verletzt (also bereit ist). Er geht auf TRUE solange(Zustand) die Linie verletzt ist. Standardmäßig ist das Produkt also FALSE. Wird die Linie verletzt geht 10 für 30 min auf FALSE und 11 auf TRUE. Immer noch ist das Produkt FALSE. Nach 30 min geht 10 auf TRUE. Wenn dann 11 immer noch TRUE ist, weil die Linie immer noch verletzt ist, wird das Produkt TRUE und der Ausgang aktiv. Der pulsiert dann solange wie 11 auf TRUE bleibt, also bis jemand das Fenster schließt. Zumindest in der Theorie ![]() P.S.: Die Zeit für Ausgang 10 muss in dem Bild natürlich z.B. 30 min und nicht 30 sek sein. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste