Hallo Frank,

mit der max. Verletzungszeit hatte ich es auch schon mal versucht allerdings lässt diese sich nur auf maximal 255 sek einstellen.
Ansonsten war der Ansatz schon sehr gut. Zum testen habe ich die max Verletzungszeit auf 10sek gestellt. Danach wurde der Gong in Form eines piepsens am Bedienteil ausgegeben (so wie ich es mir vorgestellt hatte).
Auch die Eingangszeit kann ich nur auf maximal 255 sek stellen und die Zähler lösen schon nach max 15 Verletzungen aus (das entspricht demnach nur 15 sek wenn der Ausgangspuls 1 sek dauert).

Gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit um die Zeit der Öffungsdauer zu erhöhen?

VG und noch einen schönen Sonntag.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Information an BT über x-Minuten verletzte Linie - Pouder - 01-02-2015 14:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  verletzte Funklinie (noch) nicht aktualisiert sanni_oefi 2 2.338 14-02-2022 09:02
Letzter Beitrag: sanni_oefi
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 2.795 30-12-2020 16:53
Letzter Beitrag: Robodoc
  Reaktionstyp Linie WWebber 7 4.927 16-04-2019 09:45
Letzter Beitrag: Animal
  Auslösung einer Linie aus KNX heimerdinger 1 2.526 09-04-2019 23:38
Letzter Beitrag: WWebber
  Sabatage Linie APMD-150 heimerdinger 3 4.011 23-02-2019 23:02
Letzter Beitrag: heimerdinger
  INT-KLFR Bypass -Schalten einer Linie mit automatischer Reaktivierung selbermacher12 2 2.823 07-10-2018 21:10
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 4.016 24-07-2018 07:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Kein Alarm bei Scharfschaltung und verletzter Linie Fluxo 1 2.622 31-10-2017 19:29
Letzter Beitrag: rbkd
  Benachrichtigung bei verzögerter Linie Hogend 11 7.432 26-10-2017 21:33
Letzter Beitrag: rbkd
  INT-KLFR - 2 Bereiche für 10 minuten unscharf schalten selbermacher12 2 2.871 14-08-2017 17:42
Letzter Beitrag: selbermacher12



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste