RE: Secvest 2way PSTN Fehler
Moderator schrieb:Der Splitter hat unter der Klappe die Anschlüsse für analoge Geräte. Dort kannst Du direkt das Signal abgreifen und zur EMA führen. Da der Splitter im geschildertem Fall an einem ISDN Anschluss hängt, wird man auch unter der Klappe niemals "analoge Anschlüsse" finden, sonder die Uk0-Schnittstelle! http://de.wikipedia.org/wiki/UK0-Schnittstelle Grüße Toxx |
|||
|