Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid?
|
22-12-2014, 21:21
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Alte Draht EMA gegen welche neue Hybrid?
Also dann schreib ich halt doch was
Wie möchtest du die Anlage bedienen? Wie soll die Alarmierung gestaltet werden? Die Aritech war ja ne Wachdienstaufschaltung. Alarmiert die nur noch vor ORT? Möchest du per App auf die Anlage zugreifen wollen (müssen) Ich glaube nicht, dass das Problem an der Zentrale liegt, sondern dass durch Umbau, Wegbau, Abbau Verschleiss irgendwo was ab ist. Wenn dein Techniker des Vertrauens alles überbrückt hat, hat er es sich in Ermangelung der Erfahrung mit der Anlage leicht machen wollen. Ist es aber nicht, die CD verhält sich wie ne Zicke. Wahrscheinlich hat sie nun keine Abschlusswiderstände mehr, deshalb diese Auslösungen. Schau mal auf die seite aritech.de und da kannst du für deinen PLZ Bereich Fachpersonal ordern. Der kann dann mehr dazu sagen. Willst du eine neue Zentrale, musst du die Abschlusswiderstände in den Meldelinien suchen und anpassen/entfernen. Die Sabo Meldung würde ich als erstes bei einer so alten Anlage mit einem neuen Akku bekämpfen. Das kann alles runterziehen. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste