um aus einem statischen Ausgang einen Impuls zu machen ist es am Einfachsten den Ausgangstyp 83 auf den statischen Ausgang zu referenzieren.
So wird lediglich die steigende (oder fallende) Flanke der statischen Anzeige ausgewertet und mit einer Wunsch-Impulsdauer von 1Sek bis 1,5h versehen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf - ASL-Ademco - 09-09-2025 15:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Scharf / Unscharf ? josch12 3 1.043 23-07-2026 13:04
Letzter Beitrag: josch12
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 5 3.616 08-07-2026 07:46
Letzter Beitrag: Animal
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.771 16-12-2025 11:36
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 4.641 06-08-2025 23:03
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 11.656 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 3.153 26-06-2024 20:14
Letzter Beitrag: KonradK
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.894 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.229 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 9.592 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 4.062 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste