Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf - Bjoern1609 - 05-03-2025 14:49

Hallo zusammen,
ich möchte bei meiner Satel Integra folgendes umsetzen. Wenn die Anlage scharf/unscharf geschaltet wird, soll ein Ausgang einen Impuls senden. Leider stehe ich total auf dem Schlauch Dodgy, wo ich dies machen kann.
Danke für eure Hilfe! Big Grin


RE: Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf - dirkm - 06-03-2025 04:53

Hallo Bjoern,

schau mal in der Software DLOADX unter der Parametrierung der Ausgänge. Dort hast du die Möglichkeit die Betriebszeit eines Ausganges anzugeben. Hier mal ein bisschen ausprobieren.

Gruß

Dirk


RE: Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf - Bjoern1609 - 06-03-2025 16:56

Danke für die Antwort. Ich konnte es besser über meine Hausautomatisierung lösen.


RE: Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf - M84Speed - 05-09-2025 17:21

Hallo zusammen,

ich greife das Thema noch einmal auf, weil ich auch eine Weile gesucht habe und das nun rein per Software, bzw. Parametrisierung der Integra gelöst habe.

1. Lege zwei virtuelle Ausgänge an, also Ausgangsnummern, die nicht physisch existieren. Zum Beipiel 31 und 32. Weise diesen Ausgängen den Ausgangstyp "21 Scharfschaltungszustand" oder "22 Allscharf-Zustand" zu je nachdem, was Du brauchst. Beim Ausgang 31 wählst Du Pol.+ an und beim Ausgang 32 wählst Du Pol.+ ab. So gewährleistst Du, dass der eine (31) bei Scharfschaltung aktiv ist und der andere (32) bei Unscharfschaltung. Denn leider hat ja die Integra keinen eigenen Ausgangstyp Unscharfschaltung.
2. Lege zwei virtuelle Eingänge an, also Eingangsnummern, die nicht physisch existierten. Zum Beispiel 31 und 32. Weise diesen Eingangslinien den Linientyp "8: Gemäß Ausgang" zu und gebe bei Sensibilität für den Eingang 31 den Ausgang 31 an und für Eingang 32 den Ausgang 32. Wichtig ist noch, dass Du bei Reaktionstyp "47 ohne Alarmierung" einträgst, weil du sonst beim Scharfschalten immer einen Alarm auslöst!
3. Nun kommen wir zum physischen Ausgang: Zum Beispiel Ausgang 3. Dem kannst du nun den Ausgangstyp "24 Monostabiler Kontakt" geben und bei Betriebszeit die Impulsdauer, also zum Beispiel 2 Sekunden, zuweisen. Nun musst du nur noch dem Ausgang die beiden Linien 31 und 32 zuweisen. Und schon hast du einen Impuls von 2 Sekunden beim Scharfschalten und noch mal 2 Sekunden beim Unscharfschalten.

Ich habe übrigens 2 physische Ausgänge gewählt. Einen durch die Linie 31 getriggert und den anderen durch die Linie 32, weil ich ein Sperrelement habe, dass eigene Leitungen für rein- und rausfahren hat und dort jeweils einen Impuls erwartet.

Ich hoffe das hilft Dir und vor allen Dingen anderen, die auf der Suche nach einer Lösung für das Problem sind, auch wenn Du ja jetzt schon eine andere Lösung gefunden hattest.

Beste Grüße
Michael


RE: Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf - ASL-Ademco - 09-09-2025 10:41

weshalb so umständlich?

Es gibt die Scharfzustandsanzeige (Ausgangstyp 21) der automatisch bei scharf aktiv schaltet, bei unscharf passiv. Oder eben umgekehrt mit der POL+ Option

Alternativ den Ausgangstyp 42 - der auch noch die Eingangs-/Ausgangszeit berücksichtigt, also nicht nur den reinen "scharf-Modus)

Zudem alternativ den Ausgangstyp 115 (Typ des Scharfzustandes), der wahlweise auf scharf anwesend, scharf abwesend etc versehen werden kann.

So hat man alle erdenklichen Kombinationen und Fälle eines scharf/unscharf an den Ausgängen abgedeckt. Mit einem Ausgang, ohne unnötigen Firlefanz


RE: Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf - M84Speed - 09-09-2025 11:35

Der Umstand kan nur zustande, weil explizit nach einem Impuls gefragt wurde und die Statusausgänge permament den Zustand anzeigen.
Mir ist kein Ausgang bewusst, der den Scharf oder Unscharfzustand anzeigt und diesen als Impuls sendet.
Wenn Du da mehr weißt, freue ich mich über eine Korrektur!


RE: Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf - ASL-Ademco - 09-09-2025 14:22

um aus einem statischen Ausgang einen Impuls zu machen ist es am Einfachsten den Ausgangstyp 83 auf den statischen Ausgang zu referenzieren.
So wird lediglich die steigende (oder fallende) Flanke der statischen Anzeige ausgewertet und mit einer Wunsch-Impulsdauer von 1Sek bis 1,5h versehen