Gutes Kabel für BUS-1?
|
08-09-2025, 06:40
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Gutes Kabel für BUS-1?
(07-09-2025 17:19)sysalarm schrieb: 2. Wenn ich vom MGM die Datenleitung wieder zurück zum Verteiler haben will, weil ich dort noch andere MGM anschließen möchte, kann ich dafür den theoretisch freien 4. Draht im Kabel hernehmen? Das auf keinen Fall machen. Die 2.Ader des Pares der Datenleitung muss immer auf 0V gelegt werden. Die Busleitung darf auch nicht verdoppelt werden. Wenn z.B. Strörspannungen induziert werden, werden diese immer auf beide Adern beaufschlagt. Dadurch ist die Spannungsdifferenz zwischen der Datenleitung und 0V immer gleich, und die Störgröße dadurch eliminiert. Deshalb auch die Anforderung, verseilte Adern im Kabel. Gruß MartinH |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Gutes Kabel für BUS-1? - sysalarm - 07-09-2025, 17:19
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - Feuermelder - 07-09-2025, 19:45
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - sysalarm - 07-09-2025, 20:58
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - 5624 - 07-09-2025, 21:19
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - sysalarm - 07-09-2025, 22:09
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - MartinH - 08-09-2025 06:40
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste