RE: 561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme
Wenn Du unter Programmierung Allgemein die Signalgebrüberwachung ausschaltest, brauchst du auch keine 12 K Widerstände auf die Sirenenausgänge löten.
Widerstände reichen bei HB und MB Zentralen völlig aus. Die Vorgängerzentralen waren da manchmal zickig und haben wirklich die Ersatzschaltung gebraucht,warum auch immer.Aber hier reicht ein 12k Widerstand.Wenn Du die Zentrale einmal an hattest, solltest Du sie nicht all zu lange stromlos lassen,sonst entlädt sich die Pufferbatterie des Uhrbausteins , der bei der ersten Inbetriebnahme gestartet wird. |
|||
|
|