Spontaner Alarm am INT-KSG2R
12-10-2023, 07:29
Beitrag: #10
RE: Spontaner Alarm am INT-KSG2R
Hi,

(11-10-2023 18:39)Balu_Bär schrieb:  mal ne ganz doofe Frage...
ist nicht auf der Rückseite des Bedienteils eine Feder?
Ich kenne nur das INT-TSI und INT-KLFR aber beide haben die Sabotage Kontakte auf der Rückseite.
Ich habe bei meinem Testaufbau mit einem Stück Klebeband diese fixiert.
Auch das KSG2R hat diesen Kontakt. Dieser ist von mir ebenfalls fixiert

(11-10-2023 18:39)Balu_Bär schrieb:  Außerdem meine ich ist der Servicecode 12345 * und nicht #

PS: Ich habe selbst eine Integra auf dem Tisch gerade als Testaufbau...
Das ist richtig. Allerdings einen Alarm quittiert man mit Kennwort #

(11-10-2023 18:39)Balu_Bär schrieb:  Einen Sabotage-Alarm gibt es übrigens auch wenn NC NO 2EOL/NC usw. falsch konfiguriert wurden.
Da vom falschen Widerstandswert ausgegangen wird.
z.B. wenn du 2EOL/NC eingestellt hast hat die Leitung
geschlossen 1,1k und offen 2,2k Ohm. Etwas anderes ist dann nicht "normal".
Wenn nichts an der Linie Angeschlossen wurde ist der Widerstand unendlich also Sabotagealarm.
Wüsste nicht wo ich das für das KSG2R einstellen könnte. Der Sabotagealarm wird allerdings im Protokoll in Verbindung mit der dreifachen Falscheingabe des Kennwortest angezeigt.

(11-10-2023 18:39)Balu_Bär schrieb:  Hast du an den Internen (2) Linien des INT-KSG2R etwas angeschlossen?
Nein

Gruß

Dirk
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Spontaner Alarm am INT-KSG2R - dirkm - 09-10-2023, 11:28
RE: Spontaner Alarm am INT-KSG2R - dirkm - 12-10-2023 07:29

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  INT-TSH2/KSG2R Displaybeleuchtung ausschalten dirkm 1 598 10-11-2023 13:11
Letzter Beitrag: dirkm
  INT-KSG2R-W Kartenleser dirkm 2 704 12-10-2023 07:34
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.109 30-08-2023 13:29
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 871 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.155 28-08-2021 13:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.464 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.679 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  INT-TSG: No valid File! No Valid Flash + Alarm Fluxo 9 5.117 25-07-2018 20:14
Letzter Beitrag: Animal
  RS485 ETHM1/INT-PP/INT-KNX/... efes 5 3.577 01-08-2017 14:25
Letzter Beitrag: Animal
  Sabaotage-Alarm am INT-TSI-BSB heimerdinger 2 2.836 07-09-2015 14:29
Letzter Beitrag: heimerdinger



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste