Hallo
Den Fibaro smart implant solltest du direkt mit den 12V AUX der MX betreiben können. Abus gibt keine genaue Impulsdauer an aber ich denke mit 1s sollte es funktionieren.
Für Zone8 müsstest du dann bei 008 die Zoneneigenschaft auf 11(SS) stellen.
Mit der Übergabe des Zustandes der MX wird es etwas schwieriger da die Eingänge nur 0-10V sind, die Transistorausgänge der MX schalten aber 0 und 12V(13,8V).
Wenn von den 3 Relaisausgängen der MX(OP1 bis OP3) noch einer frei ist, dann könntest du diesen verwenden und brauchst die Ausgänge zum Wählgerät nicht anfassen und brauchst auch kein AZ4140. Um zB Ausgang OP3 dafür zu verwenden müsstest du 083 auf 02(Aktiv folgend) einstellen.
Bleibt noch die Frage ob der Universalsensor ebenfalls von der MX versorgt werden kann oder nicht.
Das hängt von seiner eigenen Stromaufnahme ab und welche anderen Geräte(Sirene, Wählgerät) schon von der MX versorgt werden.
Ansonsten halt ein separates Netzteil spendieren.
Mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) - Sektionschef - 21-09-2021 14:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Alarm per Schalter auslösen an Terxon MX? FRAD 5 4.250 28-04-2022 08:51
Letzter Beitrag: FRAD
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 14.846 25-09-2019 13:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon S Zone C aktivieren - wie? trybear 8 7.671 06-05-2019 09:16
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 6.903 12-02-2019 14:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
disturbed SX aktivieren ohne manuelle Auswahl der Zone Jocker5000 2 4.416 18-09-2018 07:37
Letzter Beitrag: Sektionschef
Exclamation Sofort Zone A mit ABUS Proximity Schlüssel aktivieren Pitco 5 5.907 07-01-2018 21:09
Letzter Beitrag: evertech
  Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage gigidag 1 2.994 11-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 3.570 07-08-2017 23:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  IP Remotezugang (Fernwartung) per Downloader zu Terxon LX met-tv 3 5.413 03-07-2017 16:47
Letzter Beitrag: met-tv
  Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang Wolfstone 8 10.413 28-12-2016 02:49
Letzter Beitrag: NI0X



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste