Hallo zusammen,
ich habe hier immer mal quergelesen und möchte darauf hinweisen, dass eine busbasierte Anlage wie z.B. Telenot, Honeywell oder auch Jablotron eine Fenster zu Fenster Verkabelung benötigt aber ggf auch den einen oder anderen Leitungsstich zur Sirene oder dem Bedienteil. Für Dich Schubusch wäre eine kleine Planung über einen Grundriss in Abstimmung mit einem Errichter die beste Lösung, damit da nichts falsch läuft. Du bruschst für einen Ring am Fenster Schalterdosen, wo die Ringleitung und der Reekontakt reinlaufen und später Busmodule, wenn du mit eine Busleitung auskommen möchtest. Bedienteile (innen oder außen), Sirenen oder auch Bewegungsmelder (BWM wenn diese nicht in der Nähe der Ringleitung sind) brauchen eine Stichleitung. Eine Verkabelungsplanung ist schnell gemacht und bringt Dir die Sicherheit, dass es später auch funktioniert. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
|