Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
01-09-2020, 16:07
Beitrag: #2
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
du legst das INT-SCR in einen freien, virtuellen Bereich und schaltest über Ausgänge den Bereich, den es eigentlich soll oder das Relais.
Dann verknüpfst du die Ausgangzeitanzeige (Typ 19) über einen Ausgang zu einem Eingang, der in diesem virtuellen Bereich liegt. Nun aktivierst du die Alarmierungsanzeige im INT-SCR.
Die Ausgangszeitanzeige wird nun über "Ausgang folgen" mit einer 24h-Alarmlinie in dem INT-SCR-Bereich gekoppelt.
Als Alarm-löschen nimmst du einen Ausgang "Ende der Ausgangszeit signalisieren (Ausgangstyp 83)" den du mit einer virtuellen Alarm-löschen-Linie (Linientyp 83) verbindest.

Funktioniert.... da ich das Konstrukt aber dämlich finde würde ich eher die Aussenblitze bei Start/Ende der Ausgangszeit kurz auflitzen lassen. (optische Scharfschaltquittierung)

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich - Animal - 01-09-2020 16:07

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 1.919 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.070 20-01-2025 23:51
Letzter Beitrag: Ollik
  Ständig Sabotagealarm bei einem Magnet-Fensterkontakt - woran könnte das liegen? marmic 7 3.994 05-12-2024 00:35
Letzter Beitrag: marmic
  Ausgangszeit größer anzeigen sanni_oefi 0 1.633 11-11-2023 20:04
Letzter Beitrag: sanni_oefi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.054 30-08-2023 14:29
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  INT-KNX2 Daten aus BUS lesen renezs 2 2.718 15-12-2022 15:33
Letzter Beitrag: renezs
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 5.454 16-08-2022 10:35
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.139 28-08-2021 14:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  INT-TSI Touchscreen defekt - wie vorübergehend aus Anlage entfernen? dkip 6 6.128 01-05-2021 16:30
Letzter Beitrag: dkip
  per DLOADX kein Zugriff auf Makroerstellung der INT-TSI Bedienteile Holzwurm27 3 3.518 14-02-2021 21:19
Letzter Beitrag: Hogend



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste