Konnte gerade nur knapp vom Handy antworten, saß gerade im Rechenzentrum und musste arbeiten.
Wenn die Einstellung comlock- / cryplock-Leser: LED-Anzeige unter Zeiten keine Änderung bringt, dann hat der Errichter wohl die Ausgangsfunktion verändert. Normal heißt diese Funktion "LED grün Leser" und liegt auf dem Ausgang LED 1 am Master oder dem jeweiligen comlock 410. Etliche Errichter, meistens die mit einer höheren Lerntoleranz, legen auf diesen Ausgang andere Funktionen, wie z.B. Unscharf, was dann bewirkt, dass die LED dauerhaft leuchtet. |
|||
|
|