Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren.
|
|
11-06-2020, 16:16
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren.
(06-02-2019 22:09)maik3124 schrieb: Hallo, es ist alles auf einen Teilbereich programmiert, Scharfschaltung erfolgt über eine FUBE50000 Bedienteil. Eingangsbereich über Türkontakt und Bewegungsmelder. Die Anlage schaltet auch scharf, aber der Dauerton bleibt. Dies passiert auch nicht immer, bei einer 2. Scharfschaltung funktioniert es. Habe momentan das gleiche Problem, denke das liegt am PIR-Melder da der noch eine Sperrzeit hat. In der Anleitung steht das erst wenn der letzte Bereich, eine Tür geschlossen ist die Anlage aktiviert wird. Was für eine Beruhigungszeit hast Du eingestellt? Ich vermute Du hast Ein-/Ausgang von Typ/Ausgangsmod. eingestellt oder? Viele Grüße Andreas Secvest FUAA5000 V3.01.17 |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. - maik3124 - 06-02-2019, 20:42
RE: Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. - Marianne Sommer - 06-02-2019, 21:50
RE: Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. - maik3124 - 06-02-2019, 22:09
RE: Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. - blueunderground - 11-06-2020 16:16
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe