Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME
|
14-04-2019, 11:22
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME
Hallo!
Das Problem: Im HOME-Zustand wird trotz gesetzter Eingangsverzögerung für einen Türkontakt beim Öffnen der Tür sofort ein ALARM ausgelöst. Im ARM-Zustand hingegen wird der Alarm wie gewünscht erst nach der abgelaufenen Eingangsverzögerung ausgelöst. Die Parametrierung: Beim Türsensor ist die "Eingangsverzögerung 1" für ARM und alle HOME gesetzt. Beim zugehörigen Bewegungsmelder ist "Einbruchalarm Follow" für ARM und alle HOME gesetzt. Firmware: 0.0.3.0 auf XT2+ Die Frage: Kennt jemand dieses Verhalten und wie kann es korrigiert werden, so dass auch bei HOME erst nach der Eingangsverzögerung der ALARM ausgelöst wird? Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
|||
14-04-2019, 12:39
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME
Oooops - Parametrierfehler!
In den Areaeinstellungen -> Zeiteinstellungen waren die Verzögerungswerte nur für den ARM-Modus gesetzt, für den HOME-Modus waren die Verzögerungen deaktiviert. Nach Setzen der Verzögerungszeiten im HOME-Modus funktioniert nun die Eingangsverzögerung auch im HOME-Modus wie vorgesehen. Blame on me! ... aber vielleicht hilft es auch einmal sonst jemanden ... Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
|||
|