ETHM-1 an Integra 128 plus
31-12-2019, 09:34
Beitrag: #1
ETHM-1 an Integra 128 plus
Hallo und guten Morgen,

habe im Moment Probleme das ich mit USB Kabel immer auf die Anlage zugreife aber trotz der korrekten Einstellungen es einfach nicht hinbekomme über LAN auf die Anlage zuzugreifen. Irgendwie versucht DLOADX immer über eine andere IP auf die Anlage zuzugreifen - habe den DHCP ausgeschaltet und eigentlich überall meine feste IP eingetragen aber DLOADX nimmt irgendwoher immer eine andere und kann logischerweise keine Verbindung aufbauen - jemand eine Ahnung wo die sonst überall anzupassen ist?

Viele Grüsse
Jan
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
31-12-2019, 10:32
Beitrag: #2
RE: ETHM-1 an Integra 128 plus
wahrscheinlich hast du es unter "Kennwörter und Rufnummern" falsch hinterlegt. Dort kannst du die IP-Adresse des ETHM-1 oder (bei DHVP) auch direkt das Modul angeben.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
31-12-2019, 11:28
Beitrag: #3
RE: ETHM-1 an Integra 128 plus
Eigentlich steht es dort auch drin, ich versuche es nochmals neu auf die Anlage zu schicken - per USB, vielleicht hilft das. Aber ich dachte ich habe es bereits gemacht. Gibt es evtl. andere Fehlerquellen?

Gruss Jan

Negativ - komischerweise will er immer zur 192.168.56.1:7090 verbinden, meine Adresse lautet aber anders...

Etwas seltsam
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
31-12-2019, 15:03
Beitrag: #4
RE: ETHM-1 an Integra 128 plus
nimm doch den Satel-Server, da bist du unabhängig.

Wenn er sich über die 192.168.56.1 verbinden will ist diese IP unter Kennwörter und Rufnummern hinterlegt. Das dürfte aber vermutlich die interne Routeradresse sein

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
31-12-2019, 15:40
Beitrag: #5
RE: ETHM-1 an Integra 128 plus
Eigentlich nein, intern läuft alles über 192.168.2.xyz

und der Screenshot zeigt die Einstellungen bei Kennwörtern und Rufnummern. Versuche mal den Satel Server als nächstes...



Gruss Jan


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-01-2020, 13:00
Beitrag: #6
RE: ETHM-1 an Integra 128 plus
Kleines Update - per Satel Server klappt es perfekt, danke nochmals

Gruss Jan
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Integra 64 Plus - Firmware Update mit FlashX jambala 1 99 Heute 07:22
Letzter Beitrag: Animal
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 229 02-10-2026 22:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 6 7.905 29-09-2026 08:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 6 5.377 28-09-2026 06:44
Letzter Beitrag: Surfikus
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 1.251 28-05-2026 14:20
Letzter Beitrag: arturalb
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 2.448 15-02-2026 11:46
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 1.743 19-10-2025 22:51
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  ETHM-1 - Verbindung über Satel Server ausgegraut marcsn 1 2.199 12-10-2024 20:25
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 28.791 05-10-2024 20:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 2.503 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste