FU8000 Störung Z03SA Zone3
|
20-09-2017, 13:56
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
FU8000 Störung Z03SA Zone3
Guten Tag,
ich habe eine FU8000 die zusammen mit 6 FU8350 Bewegungsmeldern vor ca 5 Jahren von mir eingebaut und installiert wurde. Nun wollte ich 2 weitere Bewegungsmelder, die ich noch gelagert hatte einrichten. Da es halt schon ein wenig her war, das ich dieses gemacht hatte, hab ich mir die Anleitung neu gedownloaded und bin nach der Vorgegangen und habe die damals freigelassenden Zonen 3 und 4 genommen. Ich habe danach die Melder verglichen, dass sie so wie die alten eingestellt sind. Leider wird mir danach der Fehler Z03SA Zone 3 , sowie das selbe für Zone 4 angezeigt, sobald ich den Errichtermodus verlassen möchte. Kann mir vllt jemand weiterhelfen, wie ich diesen Fehler beseitigen kann, oder was er überhaupt bedeutet, da ich diese Störungsmeldung weder in der Anleitung sowie Installationsanleitung finde. Ich bitte vielmals um Entschuldigung falls dieser Fehler schonmal Diskutiert wurde, doch leider konnte ich nichts in der Richtung finden. Grüße |
|||
20-09-2017, 16:32
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: FU8000 Störung Z03SA Zone3
Der Sabokotakt des Melders ist offen.
Melder nicht korrekt montiert oder verschlossen. Nimm den Melderkopf in die Hand und nimm ihn zur Zentrale mit. Drücke den Kontakt und verlassen der Errichtermodus. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
22-09-2017, 07:38
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: FU8000 Störung Z03SA Zone3
Danke. Genau das war die Lösung
|
|||
|