Suchergebnisse
|
Beitrag |
Verfasser |
Forum |
Antworten |
Ansichten |
Geschrieben
[ab]
|
|
|
Thema: Neue DAITEM D18
Beitrag: RE: Neue DAITEM D18
(11-11-2017 00:29)keinbruch schrieb: ... Die 18 ist aber mit nur 3 Bereichen "zu klein".
Drei Bereiche sind i. d. R. völlig ausreichend, was oft nicht langt sind die 20 Melder ...
Aber wenn w... |
|
Funkalarmprofi |
D18 |
18 |
14.853 |
11-11-2017, 10:36 |
|
|
Thema: Funkalarmanlage EFH - Verständnisfrage zu "Baumarktschrott"
Beitrag: RE: Funkalarmanlage EFH - Verständnisfrage zu "Bau...
(14-11-2017 18:03)MOROHEUZ schrieb: ... leider ist der mhz 433 etwas anfällig was Fehlalarme angeht. laso wenn Funk, dann nicht 433 MHZ ...
Sorry ... aber das ist Blödsinn.
Was hat denn die Fr... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
78 |
44.128 |
14-11-2017, 18:23 |
|
|
Thema: Welche EMA auf Funkbasis?
Beitrag: RE: Welche EMA auf Funkbasis?
(14-11-2017 18:13)rs59 schrieb: ... die 3 grossen : Abus, Daitem, Telenot.
Gross ist bei ABUS nur der Name - die China-Technik ist es definitiv nicht, egal ob das Ding Privest, Smartvest oder ... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
17 |
10.089 |
14-11-2017, 18:37 |
|
|
Thema: Welche EMA auf Funkbasis?
Beitrag: RE: Welche EMA auf Funkbasis?
(14-11-2017 18:41)rs59 schrieb: nun, diese Info kommt von hier: http://www.alarmforum.de/Thread-Entschei...em-Telenot
Nur weil Marc (der ja bekennender ABUS Fan ist) das schreibt, muss es noch... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
17 |
10.089 |
14-11-2017, 18:52 |
|
|
Thema: Welche EMA auf Funkbasis?
Beitrag: RE: Welche EMA auf Funkbasis?
(14-11-2017 21:35)rs59 schrieb: (14-11-2017 18:52)Funkalarmprofi schrieb: ... es scheitert i. d. R. schon daran, dass Du die Teile nicht bekommst.
http://shop.moditech.de/epages/shop-mo... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
17 |
10.089 |
15-11-2017, 14:39 |
|
|
Thema: Empfehlung Funk Alarmanlage bis 2000€
Beitrag: RE: Empfehlung Funk Alarmanlage bis 2000€
Na für den o. a. Bedarf kann man auch ruhigen Gewissens eine Daitem D18 empfehlen ... die steckt technisch gesehen, alle bisher genannten System ganz locker in die Tasche ;)
Material kostet inkl. Mws... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
16 |
9.832 |
16-11-2017, 13:00 |
|
|
Thema: Empfehlung Funk Alarmanlage bis 2000€
Beitrag: RE: Empfehlung Funk Alarmanlage bis 2000€
Tyxal wäre ebenfalls eine gute Wahl - auch Zweifrequenztechnik und komplett drahtlos.
Material liegt alles in allem bei 2000 inkl. Mwst.
Installationsaufwand ähnlich wie Daitem.
Sollte also mit Skon... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
16 |
9.832 |
16-11-2017, 18:55 |
|
|
Thema: Stromanschluss der Zentrale
Beitrag: RE: Stromanschluss der Zentrale
(15-11-2017 22:44)timbaum schrieb: Fest angeschlossen ... direkt aus der E-Mail Verteilung ...
Hat Dir da die Autokorrektur einen Streich gespielt oder hast Du eine geheime Technologie von der... |
|
Funkalarmprofi |
Module / Baugruppen der Zentrale |
5 |
3.656 |
16-11-2017, 21:03 |
|
|
Thema: Daitem 8000
Beitrag: RE: Daitem 8000
(18-11-2017 12:09)minaki schrieb: Die Anlage habe ich längere Zeit nicht mehr benutzt, da mir die Akkus zu teuer waren.
Echt?
Klar, 22 € für eine Batterie für'n Bewegungsmelder oder Kontaktse... |
|
Funkalarmprofi |
D8000 |
1 |
11.315 |
18-11-2017, 16:51 |
|
|
Thema: Keine Verbindung zu Zentrale
Beitrag: RE: Keine Verbindung zu Zentrale
Steckt eine (Micro) SD Karte drin? |
|
Funkalarmprofi |
Jablotron JA-100 |
6 |
5.717 |
20-11-2017, 06:21 |
|
|
Thema: Keine Verbindung zu Zentrale
Beitrag: RE: Keine Verbindung zu Zentrale
Tja ... dann musst Du Dich wohl mal mit dem Händler, wo Du die Ware gekauft hast, in Verbindung setzen und das Gerät zum testen einschicken ... |
|
Funkalarmprofi |
Jablotron JA-100 |
6 |
5.717 |
20-11-2017, 15:09 |
|
|
Thema: Funkalarmanlage EFH - Verständnisfrage zu "Baumarktschrott"
Beitrag: RE: Funkalarmanlage EFH - Verständnisfrage zu "Bau...
(23-11-2017 18:01)Mechaniker schrieb: Zitat: Alexander79
... und wollte die Anlage über einen Regelkontakt in der Haustür scharf und unscharf schalten ...
Warum denn nicht, ...
Dann denk' mal... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
78 |
44.128 |
23-11-2017, 18:14 |
|
|
Thema: Funkalarmanlage EFH - Verständnisfrage zu "Baumarktschrott"
Beitrag: RE: Funkalarmanlage EFH - Verständnisfrage zu "Bau...
(24-11-2017 12:16)Mechaniker schrieb: Wenn man die Tür auf hebelt, läuft der Einbrecher mit Sicherheit in den Bewegungsmelder.
Siehst Du, und das ist der Unterschied zwischen einem "Bastler" u... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
78 |
44.128 |
24-11-2017, 15:35 |
|
|
Thema: Diagral CB 950 - Kontaktsensor gesucht
Beitrag: RE: Diagral CB 950 - Kontaktsensor gesucht
Problemlos funktionieren würden die Sender der DP1000 ... und wer sich auskennt, bekommt auch Melder aus den Baureihen DP8000 oder D14000 in eine DIAGRAL programmiert. |
|
Funkalarmprofi |
DIAGRAL |
4 |
8.893 |
24-11-2017, 23:35 |
|
|
Thema: Diagral CB 950 - Kontaktsensor gesucht
Beitrag: RE: Diagral CB 950 - Kontaktsensor gesucht
(25-11-2017 19:02)Diski schrieb: ... oder können Sie "programmieren" etwas näher ausführen.
- überwachter / nicht überwachter Melder
- Zuordnung zu einer Linie statt individueller Meldernummer... |
|
Funkalarmprofi |
DIAGRAL |
4 |
8.893 |
26-11-2017, 13:59 |
|
|
Thema: Indexa System 9000
Beitrag: RE: Indexa System 9000
(29-11-2017 00:07)Lutty10 schrieb: ... Ja die Anlage ist zwischen der 8000er und der 100er,aber einfacher wie die 100er und Förderbar weil Sie eine Iso Norm hat was die 8000er nicht hat.
Diese... |
|
Funkalarmprofi |
wenn es sonst nicht passt |
21 |
21.007 |
29-11-2017, 06:19 |
|
|
Thema: D22 (D18, edited) für Einfamilienhaus
Beitrag: RE: D18 für Einfamilienhaus
(02-12-2017 14:20)Gockelhahn schrieb: ... ich habe einige Fragen zur Daitem D18, da wir eine solche Anschaffung evtl. planen ...
Guter Plan - ist 'ne tolle Anlage.
(02-12-2017 14:20)Gockelh... |
|
Funkalarmprofi |
D18 |
23 |
25.746 |
02-12-2017, 18:29 |
|
|
Thema: Alarmanlagenhersteller zur Kooperation verpflichtet
Beitrag: RE: Alarmanlagenhersteller zur Kooperation verpfli...
Ich glaube auch nicht, dass da was draus wird, denn wenn es schon im Vorstadium mehr oder weniger "öffentlich" diskutiert wird, dann sorgt das ganz schnell für eine entsprechende Sensibilisierung bei ... |
|
Funkalarmprofi |
wenn es nicht passt |
14 |
9.081 |
03-12-2017, 18:37 |
|
|
Thema: Alarmanlagenhersteller zur Kooperation verpflichtet
Beitrag: RE: Alarmanlagenhersteller zur Kooperation verpfli...
(03-12-2017 19:07)smith007 schrieb: ..., allerdings wenn man das schlau genug anpackt kann man die Einfuhr und Inbetriebnahme in DE dann verbieten.
Klar kann man das - aber glaubst Du im Ernst... |
|
Funkalarmprofi |
wenn es nicht passt |
14 |
9.081 |
03-12-2017, 19:13 |
|
|
Thema: Alarmanlagenhersteller zur Kooperation verpflichtet
Beitrag: RE: Alarmanlagenhersteller zur Kooperation verpfli...
(03-12-2017 19:44)smith007 schrieb: Hilft kein bisschen und verursacht nur Unruhe und jede Menge Kollateralschäden in der Branche.
Könnte aber auch sein, dass man damit von etwas anderem (viel... |
|
Funkalarmprofi |
wenn es nicht passt |
14 |
9.081 |
03-12-2017, 19:58 |
|
|
Thema: Viterra Protecco Anleitung Melder anlernen
Beitrag: RE: Viterra Protecco Anleitung Melder anlernen
Einzige, wenn auch wenig professionelle, Lösung wäre der Einsatz einer entsprechenden ISDN Emulation - z. B. via Fritzbox.
Ansonsten kann bei Protecco nur Raab Karcher bzw. deren "Nachfolger" ADT wei... |
|
Funkalarmprofi |
Raab Karcher Protecco |
8 |
8.353 |
06-12-2017, 17:32 |
|
|
Thema: D22 (D18, edited) für Einfamilienhaus
Beitrag: RE: D18 für Einfamilienhaus
(12-12-2017 23:00)Gockelhahn schrieb: ... Das Telefonat mit einem Daitem-Techniker brachte heraus, dass die Code-Einrichter von den 20 abgezogen werden müssen, ...
Dein Errichter sollte sich m... |
|
Funkalarmprofi |
D18 |
23 |
25.746 |
13-12-2017, 06:21 |
|
|
Thema: XT3 vs. Daitem, Jablotron, Telenot...
Beitrag: RE: XT3 vs. Daitem, Jablotron, Telenot...
Ich les' mal mit ... vielleicht wird's ja noch interessant ;) ... |
|
Funkalarmprofi |
LUPUSEC XT3 und XT4 |
4 |
8.632 |
13-12-2017, 18:26 |
|
|
Thema: Batteriefehler in JA-1xx Komponenten?
Beitrag: RE: Batteriefehler in JA-1xx Komponenten?
(09-12-2017 19:02)M-d-ley schrieb: Aber bei euch werden Batterien mitgeliefert?
Bei uns auch ... sind "inklusive" ... bei allen Komponenten bis auf die Aussensirene.
Bei Euch etwa nicht?
Da ... |
|
Funkalarmprofi |
Jablotron JA-100 |
24 |
11.944 |
20-12-2017, 21:25 |
|
|
Thema: Batteriefehler in JA-1xx Komponenten?
Beitrag: RE: Batteriefehler in JA-1xx Komponenten?
Tja ... da haben wir wohl Glück ... haben gerade wieder einige Teile für die Erweiterung einer OASIS bestellt - wie immer inkl. Batterien ;) |
|
Funkalarmprofi |
Jablotron JA-100 |
24 |
11.944 |
20-12-2017, 22:16 |
|
|
Thema: D22 (D18, edited) für Einfamilienhaus
Beitrag: RE: D18 für Einfamilienhaus
(22-12-2017 23:05)Gockelhahn schrieb: Ist es eigentlich wichtig, dass der Errichter VDS-zertifiziert ist?
Oder dass der Errichter mit dem LKA zusammenarbeitet?
Nein - eine Zertifizierung nach ... |
|
Funkalarmprofi |
D18 |
23 |
25.746 |
24-12-2017, 11:05 |
|
|
Thema: Anlagen Empfehlung
Beitrag: RE: Anlagen Empfehlung
Also ... jetzt muss ich doch mal was dazu sagen ...
Bei "nur" 13 Meldern solltest Du Dir noch ein Angebot über eine Daitem D18 (Hier klicken für mehr Information) machen lassen, denn das, was die D22... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
25 |
17.073 |
27-12-2017, 18:48 |
|
|
Thema: Daten/Rufnummerverlust nach Stromausfall/Batteriewechsel?
Beitrag: RE: Daten/Rufnummerverlust nach Stromausfall/Batte...
(27-12-2017 18:35)Klaus7 schrieb: ... Stromausfall/Batteriewechsel (in der Zentrale) ...
Was denn nun? Stromausfall oder Batteriewechsel?
Die Programmierung bleibt immer erhalten, lediglich D... |
|
Funkalarmprofi |
D22 |
13 |
8.501 |
27-12-2017, 18:58 |
|
|
Thema: Daten/Rufnummerverlust nach Stromausfall/Batteriewechsel?
Beitrag: RE: Daten/Rufnummerverlust nach Stromausfall/Batte...
(27-12-2017 19:57)Klaus7 schrieb: Ich hatte gegen 16:00 Uhr im "Montagebetrieb" Modus die Anlage stromlos gemacht und beide Batterien sowie das GSM Teil herausgenommen und dann wieder zusammeng... |
|
Funkalarmprofi |
D22 |
13 |
8.501 |
27-12-2017, 20:59 |
|
|
Thema: Anlagen Empfehlung
Beitrag: RE: Anlagen Empfehlung
(27-12-2017 21:29)Gockelhahn schrieb: Wieso ist die Telenot wartungsintensiver?
Weil die angegebenen 2 Jahre sehr optimistisch, und unter Alltagsbedingungen nur sehr schwer zu erreichen sind .... |
|
Funkalarmprofi |
Planung |
25 |
17.073 |
27-12-2017, 21:39 |