Beitrag: RE: DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch

Ich hatte das gleiche Problem mit dem DS7700, regelmäßig Verlust der Netzwerkverbindung, sobald noch ein zusätzlicher Switch beteiligt ist. Seit dem das UEG direkt an der Fritzbox hängt, funktioniert ...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 27 3.045 17-09-2023, 09:10
  Thema: Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben
Beitrag: RE: Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Ze...

Hast du denn schon mal der Reihe nach Spannungen gemessen (vor und nach dem Trafo) und die Sicherungen im Netzteil F1/F2 bzw. auf dem Mainboard F1 geprüft? Sind Akkus verbaut?
ah88985 Brandmeldeanlagen 2 863 03-09-2023, 08:49
  Thema: Esser 8000M und Alarmierungskoppler
Beitrag: RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler

Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, muss der Eingang definiert umgeschaltet werden. Also 1k Ruhe und z.B. 10k offen bei dir. Der Zustand offen (Widerstand unendlich) oder kurzgeschlossen bed...
ah88985 Brandmeldeanlagen 6 1.433 27-07-2023, 21:54
  Thema: Esser Funkgateway , Fehler 062
Beitrag: RE: Esser Funkgateway , Fehler 062

Hallo, es handelt sich um das Gateway ESSER 805594? Dann kann der Fehler auch vom eingesetzten Melder kommen. Kannst Du bitte einen Screenshot vom Ereignisspeicher aus Tools8000, mit der entsprechend...
ah88985 Brandmeldeanlagen 1 1.128 19-02-2023, 12:40
  Thema: ändern Meldertyp Esser Flex ES
Beitrag: RE: ändern Meldertyp Esser Flex ES

Zumindest bei der guten alten IQ8 gab es im Errichtermenü der Zentrale die Option "Meldertausch". So habe ich bei mir einen OTG gegen OTblue getauscht - völlig problemlos und ohne Tools8000. Habe nur ...
ah88985 Brandmeldeanlagen 3 1.785 05-11-2022, 10:44
  Thema: DS 6750 kein Internet/Gateway
Beitrag: RE: DS 6750 kein Internet/Gateway

(07-08-2022 14:53)unibeta schrieb:  @ah88985 Hatte heute nochmal die Firmware geflascht dabei wird ja alles gelöscht und dann die Config wieder eingespielt. Winfem erlaubt immer nur das passend...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 3.885 07-08-2022, 17:35
  Thema: DS 6750 kein Internet/Gateway
Beitrag: RE: DS 6750 kein Internet/Gateway

Das ist alles sehr merkwürdig... Ich würde noch einmal von vorn anfangen, also eine leere Standardprogrammierung aufspielen und dann als Erstes versuchen, die Netzwerkverbindung einzurichten. Edith s...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 3.885 07-08-2022, 14:30
  Thema: DS 6750 kein Internet/Gateway
Beitrag: RE: DS 6750 kein Internet/Gateway

(06-08-2022 17:10)unibeta schrieb:  Hier ist neben PC's und Servern vom Staubersauger bis zum Kochfeld alles klaglos im Netz, irgendwas muss bei diesem Gerät anders sein.... :-( Welchen Router ...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 13 3.885 06-08-2022, 17:48
  Thema: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Beitrag: RE: Esser Flex ES Alarmierungsmodul

Hast du die Umschaltung 10k/1k mal gemessen, sind die Widerstände ok? Probeweise die anderen Eingänge auch mit 10k abschließen... Eventuell wurde ein Eingang vertauscht? Hat der Koppler seine Betriebs...
ah88985 Brandmeldeanlagen 13 4.151 04-08-2022, 08:26
  Thema: Esser Flex ES Alarmierungsmodul
Beitrag: RE: Esser Flex ES Alarmierungsmodul

Skizziere mal bitte den kompletten Schaltplan inkl. Kontakt des FSE am Kopplereingang. Es gibt nur 2 gültige Zustände am Eingang, 10k Ruhe und 1k (?) Alarm. Eine einfache Unterbrechung oder Überbrücku...
ah88985 Brandmeldeanlagen 13 4.151 04-08-2022, 07:20
  Thema: Überwachung von Zwischendecken
Beitrag: RE: Überwachung von Zwichendecken

Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Höhe des Luftraumes nicht durchgängig größer 30cm -> separate Überwachung Es ist aber nie falsch, bei solchen speziellen Fragen Euren später abnehmenden SV d...
ah88985 Brandmeldeanlagen 8 5.165 01-08-2022, 19:00
  Thema: Klemmenbelegung ABB BKZ8C
Beitrag: RE: Klemmenbelegung ABB BKZ8C

Links sind die 8 Meldergruppen. Dann kommen 8 Ein- oder Ausgänge - die Beschriftung des IC darüber ist leider unscharf. Hängt ein FBF oder eine abgesetzte Meldergruppenanzeige an der Anlage? Dann komm...
ah88985 Brandmeldeanlagen 2 2.443 19-12-2021, 10:29
  Thema: IK3, manchmal ungültiger Datenträger
Beitrag: RE: IK3, manchmal ungültiger Datenträger

Vielen Dank für die vielen Tipps. So wie es jetzt aussieht, war/ist wohl doch der Autoschlüssel der Übeltäter. Habe den IK3-Schlüssel jetzt an so einem Zipper, für mehr Abstand. Seit dem keine Problem...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 3.975 25-09-2021, 02:31
  Thema: ESSERTRONIC 3002 Erdschluss
Beitrag: RE: ESSERTRONIC 3002 Erdschluss

Hallo, wie ist die Brücke BR17 gesteckt? Hast du die Feinsicherungen geprüft? Vor allem F1...
ah88985 Brandmeldeanlagen 3 2.819 18-08-2021, 18:13
  Thema: IK3, manchmal ungültiger Datenträger
Beitrag: RE: IK3, manchmal ungültiger Datenträger

(10-08-2021 15:24)Superhoschy2222 schrieb:  Auf welchem Untergrund ist der Leser montiert, Mauerwerk Metall, oder ist er in ein Siedlegehäuse eingebaut. Ewentuell die Spanung seperat aus der Zen...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 3.975 14-08-2021, 09:25
  Thema: IK3, manchmal ungültiger Datenträger
Beitrag: IK3, manchmal ungültiger Datenträger

Hallo, ich habe derzeit ein etwas nerviges Problem an meiner MB24 (aktuellste SW) in Verbindung mit einer IK3-AWE (ebenfalls aktuellste SW). Der Leser zum S/US schalten funktioniert tagelang probleml...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 3.975 10-08-2021, 08:25
  Thema: 8000C FirmwareUpdate für IQ8Quad Melder
Beitrag: RE: 8000C FirmwareUpdate für IQ8Quad Melder

(09-08-2021 16:19)Objekt907_SNF schrieb:  Das ist mir bewusst, da die Loopsounder und IQ8So/F Melder eine BMZ mit EsserBusPLus benötigt, es geht rein um die Melder Und wo klemmt es jetzt genau?
ah88985 Brandmeldeanlagen 8 5.795 09-08-2021, 16:31
  Thema: 8000C FirmwareUpdate für IQ8Quad Melder
Beitrag: RE: 8000C FirmwareUpdate für IQ8Quad Melder

(02-06-2021 19:45)Objekt907_SNF schrieb:  Servus, gibt es derzeit eine aktuelle Software für die ESSER 8000C, die man einfach so bekommt, damit man IQ8 Quad Melder verbauen kann? Besten Gruß u...
ah88985 Brandmeldeanlagen 8 5.795 09-08-2021, 15:52
  Thema: Frage zur Entfernung einer Alarmanlage
Beitrag: RE: Frage zur Entfernung einer Alarmanlage

Ich werfen mal "Kuhfuß" bzw. Nageleisen in die Runde. Das Teil ist sicher nur mit einfachen Kunststoffdübeln in der Wand verankert. Da erwarte ich keine große Gegenwehr. ;-) Höchstens ein Abreißkontak...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 58 18.066 21-04-2021, 20:03
  Thema: Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei unscharf
Beitrag: RE: Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton b...

Es war tatsächlich in 2 Makros noch ein Rest der Programmierung des alten LCD-Bedienteils übrig geblieben. Die LED-Ausgänge 3+4 wurden bei Ext./Int. scharf über App angesteuert - diese Ausgänge gibt e...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 2 2.170 14-04-2021, 08:24
  Thema: Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei unscharf
Beitrag: Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei u...

Hallo, ich habe das o.g. neu an meiner MB24. Funktioniert soweit wie gewünscht. Jedoch wird Extern- und Internunscharf mit einem permanenten Piepton quittiert. Solange, bis man das Display durch ein...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 2 2.170 13-04-2021, 18:41
  Thema: MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen
Beitrag: RE: MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bediente...

(14-03-2021 17:59)Feuermelder schrieb:  Nein. Du kannst natürlich die Gruppe auf eine der LEDs legen, dann siehst du es auf den ersten Blick. Ansonsten kannst du natürlich auch einen anderen Gru...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 2 2.106 22-03-2021, 10:50
  Thema: MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen
Beitrag: MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil a...

Hallo zusammen, ich fange über eine Sammel-Technikmeldergruppe die Temperaturalarme der Viewguardmelder ab und übergebe neben dem allgemeinen Meldergruppentext die Raumbezeichnung des jeweiligen Meld...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 2 2.106 14-03-2021, 17:33
  Thema: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen
Beitrag: RE: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslese...

(08-01-2021 19:15)5624 schrieb:  Du schreibst V07, laut Screenshot ist es aber eine V10. Kann es sein, dass dein WFA zu alt ist? Kopf->Tisch :confused: Ja, ich glaube auch... Das DS ist ja...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 3.307 08-01-2021, 19:38
  Thema: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen
Beitrag: RE: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslese...

Hier die Ausgabe von "Ver" im Terminal: [attachment=4065] Ich habe mal noch ein paar Sachen probiert: Einmal habe ich das DS7700 als Standalone-Gerät in Winfem angelegt und ausgelesen - funktionier...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 3.307 08-01-2021, 18:11
  Thema: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen
Beitrag: RE: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslese...

(07-01-2021 17:48)5624 schrieb:  Ist die Zentrale evtl. zu alt, dass die das V07 noch nicht kennt? Die Zentrale hat den Datecode 160729 und SW-Version 18.24 - sollte also passen.
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 3.307 07-01-2021, 18:39
  Thema: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen
Beitrag: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen

Hallo, ich habe ein komisches Problem festgestellt, nachdem ich meine MB24 auslesen musste (Nachrüstung IK3 AWE und Erkennung Bedienteil). Installiert ist ein DS7700, V07 laut Aufkleber auf der Plat...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 3.307 07-01-2021, 15:34
  Thema: Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577
Beitrag: RE: Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 0...

(04-01-2021 11:53)5624 schrieb:  Den Inhalt der Anleitung habe ich dir in meinem zweiten Post geschrieben. Danke. Danach hatte ich es auch probiert, leider erfolglos. Ein Punkt bezüglich der a...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 12 4.349 04-01-2021, 12:11
  Thema: Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577
Beitrag: RE: Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 0...

(03-01-2021 17:08)Herki schrieb:   (03-01-2021 13:56)EMA_Bjoern schrieb:  Da stellt sich mir die Frage, ob er die Richtige Firmware versucht zu installieren sollte die auf der CD älter sein...
ah88985 Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 12 4.349 04-01-2021, 10:38
  Thema: Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577
Beitrag: RE: Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 0...

(02-01-2021 18:59)5624 schrieb:  Das Update läuft bei dem BT über eine SD- oder MMC-Karte gemacht. Kannst Du mir einen Tipp geben, wie? Ich habe die FDL-Datei ins das Stammverzeichnis einer 1G...