ESSERTRONIC 3002 Erdschluss
18-08-2021, 17:39
Beitrag: #1
ESSERTRONIC 3002 Erdschluss
Hallo Zusammen,

habe heute eine Störung meiner BMA bekommen.
Bei der 3002 blinken die Störung- sowie die Erdschluss-LED.
Netzversorgung ist ok, Konnte keinen Erdschluss finden.
Was mich irritiert hat, ist, wenn ich bei bestehender Netzversorgung den Akku abziehe, geht die Anlage aus.
Kann mir nicht vorstellen, dass dies richtig ist.
Hat vieleicht jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte, bzw. was defekt sein könnte?
Ich weis, die Anlage ist alt, aber ich will sie nicht tauschen, da sie keine sicherheitsrelevanten Räume überwacht.

Danke Euch
Gregor
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-08-2021, 18:13
Beitrag: #2
RE: ESSERTRONIC 3002 Erdschluss
Hallo,

wie ist die Brücke BR17 gesteckt? Hast du die Feinsicherungen geprüft? Vor allem F1...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-08-2021, 17:18
Beitrag: #3
RE: ESSERTRONIC 3002 Erdschluss
(18-08-2021 18:13)ah88985 schrieb:  Hallo,

wie ist die Brücke BR17 gesteckt? Hast du die Feinsicherungen geprüft? Vor allem F1...

Werde ich am WE mal checken. Vielen Dank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
05-09-2021, 15:19
Beitrag: #4
RE: ESSERTRONIC 3002 Erdschluss
Die Sicherung war es.
Ausgetauscht und nun ist alles wieder gut
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Essertronic 3008 Tlsmith 7 8.009 28-02-2023 14:45
Letzter Beitrag: sturm589
  essertronic 3002 Störung blinkt Gregor_S 2 1.965 21-02-2022 17:46
Letzter Beitrag: Gregor_S
  essertronic 5002 als BMZ nutzen bintec 3 4.744 23-02-2016 19:41
Letzter Beitrag: funkistnichtalles



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste