TERXON MX Zone Sab.
|
24-07-2016, 14:03
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
TERXON MX Zone Sab.
Hallöchen
hab heute ein Zonenattribut verändert und kann den Programmiermodus nicht mehr verlassen. Nach Systemtest wird Zone Sab 01 bis 08 angezeigt. Zonenabschluss Code 21 steht auf Null. Hat jemand einen Tipp? |
|||
24-07-2016, 22:26
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: TERXON MX Zone Sab.
Hallo
Mach mal zwischen A/T und COM direkt an der Zentrale eine Brücke rein. Wenn die Fehlermeldung dann verschwindet bedeutet das, dass die Sabotageschleife irgendwo offen ist. mfg Sektionschef |
|||
25-07-2016, 08:50
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: TERXON MX Zone Sab.
andere Variante, Zoneneatribut auf Deol verändert, statt auf NC daher Zone 1-8 Sabo?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
25-07-2016, 18:21
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: TERXON MX Zone Sab.
danke für die schnellen Antworten.
die Zentrale möchte ich noch nicht aufschrauben. Die Anlage lief 3 Jahre ohne Probleme, bis ich auf die "tolle" Idee kam, in der Zone 1 als Attribut X4 0 (Sperren möglich) zu setzen. Sonst habe ich nichts verändert. Danach kam ich nicht mehr aus dem Programmiermodus. Hab auch schon wieder die Änderung in Z01 zurück genommen und den DEOL und NC Wechsel ausprobiert - ohne Erfolg. Die angeschlossenen Melder sind SO oder EA - da spielt es doch keine Rolle, ob beim Programmiern die Fenster und Türen offen stehen, oder? |
|||
|