Sperrelement 1 an IK3 AWE
|
09-03-2016, 21:27
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Sperrelement 1 an IK3 AWE
Es ist wie folgt:
Im unscharfen Zustand der Anlage sind auf dem ST11 12V messbar, bei abgezogenem Stecker. U_ext. liegt an. In der Einmann-Revision lässt es sich auch nicht ansteuern. Passiert einfach nichts. Von der Sache her... 12V auf ws/gn und das Sperrelement ist offen. 0V - geschlossen. 12V auf sw/ge und das Sperrelement ist zu. 0V - offen. Als letztes hatte ich ws/gn wieder angeschlossen, nachdem ich alles auch mit sw/ge probiert hatte. Die Anlage schaltet scharf, nur zeigt nach dem wieder Unscharfschalten eine Störung an. ''ANSCHLUSS Sperrelement zu gespeichert AWE XXX'' xxx für eigenen Text. |
|||
|