Terxon MX - zusätzliche Ausgänge
16-01-2016, 14:56
Beitrag: #1
Terxon MX - zusätzliche Ausgänge
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu den Transistorausgängen der MX.
Meine Anlage ist nicht partitioniert. Bei den Funktionen, die ich einmal nutzen möchte, zeigt sich folgendes Schaltverhalten:

Einstellung Parameter 151:
03 (Einbruch folgend) - Ausgang schaltet nur, wenn Anlage im Modus Gesamtscharf (A) ist
04 (Aktiv / Deaktiv) - Ausgang schaltet nur, wenn Anlage im Modus Gesamtscharf (A) ist, bzw. wieder deaktiviert wird
12 (Sabotagealarm) - Ausgang schaltet nur, wenn Anlage im Modus Gesamtscharf (A) ist

Bei Anlage Internscharf (B) schaltet der Transistorausgang bei den 3 Funktionen nicht. Vor allem Bei Sabotagealarm sollte der Ausgang doch auch schalten, wenn die Anlage deaktiviert ist.

Bei Funktion 11 (Netz Störung) schaltet der Ausgang nach 15 min, wenn auch das Bedienteil die Störung akustisch meldet.
Das habe ich zum Glück hier im Forum herausgefunden. In der Beschreibung findet man dazu keinerlei Erklärung...

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.

Danke Thomas.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-01-2016, 20:54
Beitrag: #2
RE: Terxon MX - zusätzliche Ausgänge
Aloha Thomas,
zu den Codes 151 - 8 gehören noch die Codes 170 Prog. der Impulsausgänge (Zeit Aktiv), 171 Prog. der Impulsausgänge (Ebenen Aktiv) , 172 Prog. der Impulsausgänge (Zeit Deaktiv) und 173 Prog. der Impulsausgänge (Ebenen Deaktiv) . Schau vielleicht auch noch einmal in die Doku_3.PDF für ergänzende Hinweise.
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-01-2016, 20:13
Beitrag: #3
RE: Terxon MX - zusätzliche Ausgänge
Hallo Manfred,
danke für deine Hilfe. Die Codes 170 - 174 beziehen sich nach meinem Wissen bzw. nachdem was ich ausprobiert habe auf die Einstellungen 30-33 (Aktiv Impuls 1-4) bzw. 34 - 37 (Deaktiv Impuls 1-4).
Ich habe es jedoch hinbekommen, dass der Transistorausgang bei jedem Zentralenzustand und bei jeder Sabotage schaltet. Wie gesagt bei Gesamtscharf (A) hat es sofort funktioniert.
Bei deaktiver Anlage schaltet der Transistorausgang bei Sabotage nur, wenn Parameter 037 (Sabotage Report deaktiv) auf Einstellung "1" steht.
Bei Intern Scharf (B) schaltet der Transistorausgang bei Sabotage nur, wenn Parameter 063 (Alarmverhalten bei Intern B) auf Einstellung "3" steht.

Ich werde versuchen alle Funktionen der Transistorausgänge so genau wie möglich zu prüfen und sie dann hier im Forum veröffentlichen.

Gruß Thomas.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-01-2016, 16:29
Beitrag: #4
RE: Terxon MX - zusätzliche Ausgänge
Hallo Thomas,

ich wollte mal nachfragen ob du schon was über die Funktionen oder die Verriegelungen deiner Transistorausgänge erfahren hast Huh
Da ich mit meiner SX auch diverse Programierprobleme mit meinen Transistorausgängen habe und Manfred dein Thema zitiert hat, frage ich nun einfach mal nach Big Grin

Günter
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-01-2016, 17:59
Beitrag: #5
RE: Terxon MX - zusätzliche Ausgänge
Hallo Günter,
ich denke, dass ich kommendes Wochenende, spätestens aber Anfang nächster Woche soweit bin, da ich nicht jeden Tag zum Testen komme.
Ich werde die Beschreibung dann als pdf Dokument hier ins Forum stellen.

Gruß Thomas.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 7.369 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 2.817 27-05-2019 20:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 6.210 28-08-2018 05:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX ghoddan 2 2.546 07-03-2018 13:18
Letzter Beitrag: ghoddan
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 4.328 21-01-2018 21:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 2.669 02-07-2017 22:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Ausgänge LX 12 Volt abschalten Moin 7 4.809 18-03-2017 15:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 8.377 21-01-2017 12:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 9.352 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 3.610 05-11-2016 19:00
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste