Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM)
03-08-2015, 13:23
Beitrag: #1
Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM)
Hallo zusammen,

ich hätte da mal eine Frage zu den Sprachmeldungen. Im Augenblick ist die Anlage so konfiguriert, dass sie im Alarmfall mehrere Leute per GSM anruft und eine Quittierung möchte.
Ist es möglich, dass Sie unterschiedliche Sprachmeldungen aufsagt, bei Alarmen in unterschiedlichen Sicherungsbereichen?

Die EMZ ist mittels eines FB11 Kabels mit der ComXline verbunden.

Besten Dank.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
03-08-2015, 19:39
Beitrag: #2
RE: Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM)
Hallo
Ja das ist möglich
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
04-08-2015, 06:51
Beitrag: #3
RE: Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM)
Das klingt ja gut, vielen Dank.
Mir fehlt die logische Verbindung zwischen der EMZ und der UE. In der EMZ Konfiguration finde ich keinen Punkt der der UE sagen sollte welche Sprachmeldung ausgegeben werden soll.
Und in der UE kann ich nur die eigenen Meldelinien zu Sprachdateien zuordnen. Das geht auch. Doch diese Linien werden ja nicht benutzt. Ich nehme mal an, dass die EMZ die Meldelinien der UE auslöst.

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Besten Dank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
07-08-2015, 22:58
Beitrag: #4
RE: Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM)
Für eine ordentliche Parametrierung benötigst du beide Dateien, einmal die Parameterdatei der Zentrale und einmal die Parameterdatei der UE.

In der UE musst du schon die Sprachdateien soweit vorbereitet haben. Dazu mindestens einen Teilnehmer vom Typ Sprache anlegen, bei Schnittstellen / Module unter com2BUS-Anschluss EMZ (complex 200/400H) auswählen und den Sprachspeicher mit den Audiodateien gefüllt haben.
Dann gehst du unter Sprachspeicher auf Serielle-S1. Dort kannst du dir dann mit den vorher eingefügten Sprachdateien deine Ansagen zusammenbauen. 32 Stück maximal.

Wenn du z.B. Einbruch SB1 und Einbruch SB2 mit unterschiedlichen Ansagen versehen willst, musst du mehrere Ansagen hinterlegen.

Wenn das fertig ist, die UE-Parametrierung speichern und in die UE übertragen.

Danach geht es in der EMZ weiter. Dort solltest du in der Übersicht an der Seite ÜE: serielle S1 finden. Wenn du dieses aufklappst und auf Ereignisse oder Alarmierungstypen klickst, wirst du gefragt, ob die UE-Parametrierung einlesen willst. Hier dann die UE-Parameterdatei auswählen. Damit wird die Zuordnung einfacher.

Unter Alarmierungstypen ordnest du dann die Alarme den Sprachnachrichten zu.

Am Beispiel des Alarmtyps Einbruch musst du bei Anwahlfolge => Extern-Alarm die Anwahlfolge mit deinen Sprachteilnehmern auswählen. Eine Spalte weiter hast du dann Sprachmeldungen => Alarm. Hier sind dann deine Sprachmeldungen, die du vorher in der UE zusammengeklickt hast.

Für mehrere Sicherungsbereiche musst du einen weiteren Alarmierungstyp anlegen. Dies geht unter Parametrierung => Systemdaten => Alarmierungstypen => Alarmmeldungen. Ganz unten kannst du dann auf Basis eines vorhandenen Typs, wie z.B. Einbruch, einen neuen Alarmierungstyp anlegen. Jetzt musst du diesen bei alle Meldepunkten des zweiten Sicherungsbereichs den neuen Alarmierungstyp setzen und, wie oben beschrieben, für den neuen Alarmierungstyp auch deine Sprachmeldung setzen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-08-2015, 08:52
Beitrag: #5
RE: Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM)
Vielen Dank für die super Anleitung.
so klappt es wie ich es mir vorgestellt habe.
Im Menü MASTER - Eingänge - Zuordnung der Meldergruppen kann ich dann sogar jeder einzelnen Meldergruppe eine eigene Ansage zuordnen. Nicht nur den einzelnen Sicherungsbereichen.

Besten Dank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.825 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 695 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.983 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.966 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.481 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 55.641 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.713 03-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: sysalarm
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.024 18-02-2023 11:28
Letzter Beitrag: AaronK
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.427 02-01-2023 16:31
Letzter Beitrag: Martina H.
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.058 18-12-2022 20:39
Letzter Beitrag: Martina H.



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste