Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM) - Zennix - 03-08-2015 13:23

Hallo zusammen,

ich hätte da mal eine Frage zu den Sprachmeldungen. Im Augenblick ist die Anlage so konfiguriert, dass sie im Alarmfall mehrere Leute per GSM anruft und eine Quittierung möchte.
Ist es möglich, dass Sie unterschiedliche Sprachmeldungen aufsagt, bei Alarmen in unterschiedlichen Sicherungsbereichen?

Die EMZ ist mittels eines FB11 Kabels mit der ComXline verbunden.

Besten Dank.


RE: Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM) - obma - 03-08-2015 19:39

Hallo
Ja das ist möglich


RE: Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM) - Zennix - 04-08-2015 06:51

Das klingt ja gut, vielen Dank.
Mir fehlt die logische Verbindung zwischen der EMZ und der UE. In der EMZ Konfiguration finde ich keinen Punkt der der UE sagen sollte welche Sprachmeldung ausgegeben werden soll.
Und in der UE kann ich nur die eigenen Meldelinien zu Sprachdateien zuordnen. Das geht auch. Doch diese Linien werden ja nicht benutzt. Ich nehme mal an, dass die EMZ die Meldelinien der UE auslöst.

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Besten Dank


RE: Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM) - 5624 - 07-08-2015 22:58

Für eine ordentliche Parametrierung benötigst du beide Dateien, einmal die Parameterdatei der Zentrale und einmal die Parameterdatei der UE.

In der UE musst du schon die Sprachdateien soweit vorbereitet haben. Dazu mindestens einen Teilnehmer vom Typ Sprache anlegen, bei Schnittstellen / Module unter com2BUS-Anschluss EMZ (complex 200/400H) auswählen und den Sprachspeicher mit den Audiodateien gefüllt haben.
Dann gehst du unter Sprachspeicher auf Serielle-S1. Dort kannst du dir dann mit den vorher eingefügten Sprachdateien deine Ansagen zusammenbauen. 32 Stück maximal.

Wenn du z.B. Einbruch SB1 und Einbruch SB2 mit unterschiedlichen Ansagen versehen willst, musst du mehrere Ansagen hinterlegen.

Wenn das fertig ist, die UE-Parametrierung speichern und in die UE übertragen.

Danach geht es in der EMZ weiter. Dort solltest du in der Übersicht an der Seite ÜE: serielle S1 finden. Wenn du dieses aufklappst und auf Ereignisse oder Alarmierungstypen klickst, wirst du gefragt, ob die UE-Parametrierung einlesen willst. Hier dann die UE-Parameterdatei auswählen. Damit wird die Zuordnung einfacher.

Unter Alarmierungstypen ordnest du dann die Alarme den Sprachnachrichten zu.

Am Beispiel des Alarmtyps Einbruch musst du bei Anwahlfolge => Extern-Alarm die Anwahlfolge mit deinen Sprachteilnehmern auswählen. Eine Spalte weiter hast du dann Sprachmeldungen => Alarm. Hier sind dann deine Sprachmeldungen, die du vorher in der UE zusammengeklickt hast.

Für mehrere Sicherungsbereiche musst du einen weiteren Alarmierungstyp anlegen. Dies geht unter Parametrierung => Systemdaten => Alarmierungstypen => Alarmmeldungen. Ganz unten kannst du dann auf Basis eines vorhandenen Typs, wie z.B. Einbruch, einen neuen Alarmierungstyp anlegen. Jetzt musst du diesen bei alle Meldepunkten des zweiten Sicherungsbereichs den neuen Alarmierungstyp setzen und, wie oben beschrieben, für den neuen Alarmierungstyp auch deine Sprachmeldung setzen.


RE: Telenot complex 400H und comXline1516 (GSM) - Zennix - 10-08-2015 08:52

Vielen Dank für die super Anleitung.
so klappt es wie ich es mir vorgestellt habe.
Im Menü MASTER - Eingänge - Zuordnung der Meldergruppen kann ich dann sogar jeder einzelnen Meldergruppe eine eigene Ansage zuordnen. Nicht nur den einzelnen Sicherungsbereichen.

Besten Dank