Integra 64 - Neubau - Fragen eines Neulings
|
04-11-2015, 07:55
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: Integra 64 - Neubau - Fragen eines Neulings
Na, dem Errichter wird wohl was einfallen. Zwei Standardwiderstände der Integra (1,1kOhm) parallel sind 550 Ohm, dazu ein 2,2kOhm bist Du bei 440 Ohm. Du kannst also zwischen (geschätzten) 15dB und 25dB Senkung wählen ohne daß er spezielle Widerstände braucht. Die genannten sind immer zuhauf bei den Zentralen dabei.
Die SPW-220 ist eine Innensirene, die Aussensirene muß doch nicht gedämpft werden. Zuschaltbar sind die Widerstände über ein kleines Relais egal bei welcher Sirene. Ja, der Voralarm ist wie gewünscht programmierbar. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste