Gelöst: Anschaltmethode abhängiger Bereich
|
26-07-2015, 13:51
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Gelöst: Anschaltmethode abhängiger Bereich
Hallo,
ich studiere gerade das Parameterisierungs-Handbuch der Integra 128 plus und versuche zu verstehen, welche Anschaltmethode für einen Bereich mit "Abhängig Typ UND" gilt. Für die Bereiche von denen dieser Bereich abhängig ist, wird die Anschaltmethode ja explizit ausgewählt. Aber was passiert mit dem abhängigen Bereich? Hintergrund: Ich möchte die Integra für unser Doppelfamilienhaus mit gemeinsamem Flur und Terasse verwenden. Zum Beispiel im gemeinsamen Flur hätte ich gerne einen Bewegungsmelder, der nur scharf ist, wenn beide Familien "externscharf" geschaltet haben. Ich schwanke noch, ob ich mir Installation und Programmierung selbst zutraue und mache deshalb ein paar "Trockenübungen". Das Handbuch ist wirklich nicht selbsterklärend, fast ausschließlich Referenz und zuwenig konzeptionelle und prozedurale Information. Kann man natürlich schon verstehen, wenn die Hauptzielgruppe der Fachmann ist Tolles Forum, Martin |
|||
26-07-2015, 18:10
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Anschaltmethode abhängiger Bereich
mach drei Bereiche.
Bereich 1 + 2 jeweils die Doppelhaushälfte, die Eingangsmelder als Bereich drei. Der Bereich 3 erhält die Eigenschaft "UND-Verknüpfung zu 1 + 2" Der letzte der geht (scharfschaltet) schaltet die Eingangsmelder mit scharf, der erste der kommt (unscharfschaltet) schaltet die Eingangsmelder mit unscharf. Der Bereich drei ist nur virtuell, erscheint also nicht auf den Bedienteilen zur Steuerung. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
26-07-2015, 20:06
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Anschaltmethode abhängiger Bereich
Danke für die schnelle Antwort.
Aber wie verhält sich Bereich 3 wenn Bereich 1 teilscharf und Bereich 2 externscharf ist? Oder allgemein gefragt: Wie beeinflussen die Anschaltmodi von Bereich 1 und 2, den "virtuellen Anschaltmodus" (wenn es das gibt) von Bereich 3? Das kann ich im Handbuch nicht finden. Mich interessiert das, weil ich den Bewegungsmelder im gemeinsamen Flur nur scharf schalten will, wenn keine Familie mehr im Haus ist, aber den Öffnungskontakt der Haustür im gemeinsamen Flur scharf schalten will, wenn beide Familien mindestes teilscharf geschaltet haben. |
|||
27-07-2015, 07:23
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Anschaltmethode abhängiger Bereich
über die Automatik schaltet der virtuelle Bereich immer externscharf.
Aktiviere beim Bewegungsmelder "bei Nichtverlassen des Objektes sperren" oder alternativ nimm einen Ausgang Typ 115 - und bypasse darüber den Bewegungsmelder sobald einer der Bereiche internscharf geschaltet ist. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
27-07-2015, 20:24
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Anschaltmethode abhängiger Bereich
Cool, besonders Ausgang Typ 115. Damit kriegt man ja dann fast alles modelliert.
Vielen Dank! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste