Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale
|
27-02-2015, 12:46
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale
(27-02-2015 10:25)Ollik schrieb: Trotzdem sei der ultimative Tipp gegeben: Hol dir jetzt einen Facherrichter ins Haus, der wird dich auf Ideen bringen, an die du nicht mal im Traum gedacht haben wirst... Installieren kannst du ja trotzdem (alleine) Man holt einen Errichter, lasst sich beraten und anschließend macht man es selber - langsam verstehe ich die Reaktionen von TTW und Mega X ... Ich würde raumweise in Linien zusammenfassen und von einem Verteiler aus dann zur EMA (ggf. bei mehreren Verteilern dann sternförmig zur EMA). Grundsätzlich lieber ein paar Adern zu viel wie anschließend tricksen zu müssen und denk auch an die Außensirene und deren Verdrahtung (mit höherem Querschnitt). Was die Querschnitte angeht würde ich mal einen Blick in die Literatur werfen, ich meine mich zu erinnern das bis 10 Meter mind. 0.14 mm² bis zum Verteiler und anschließend dann mit mind. 0.6 mm² bis zur EMA oder so. |
|||
|