Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
|
29-01-2015, 19:24
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
Anlage ist verdrahtet und in Betrieb genommen. Muss die Tage mich mal richtig damit auseinandersetzen und die Bewegungsmelder einprogrammieren. Bisher sind Wählgerät, Bedeinteil und zwei Bewegungsmelder angeschlossen und mehr soll es auch nicht werden. Die Anlage soll primär per Schlüsselchip aktiviert und auch deaktiviert werden. Auch das muss ich mir noch genau ansehen, habe mir das ganze leichter vorgestellt. Beim Verlassen des Programmiermodus (Bus und Systemtest) stoppt die Anlage mit der Meldung Sabotage Sirene.
Allerdings ist keine Sirene angeschlossen. Wo kann da der Fehler liegen? |
|||
29-01-2015, 19:27
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
Ganz einfach, Du hast den Sirenen-Saboeingang nicht auf Masse gelegt.
Brücke zwischen 0V und TR (vierte Klemme von oben) und a Ruh is. Gruß Jörg (29-01-2015 19:24)zottelthebest schrieb: ... habe mir das ganze leichter vorgestellt ... Deswegen ist Kommunikationselektroniker ein Lehrberuf und keine Aushilfstätigkeit. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
29-01-2015, 21:18
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
wird morgen sofort gemacht :-)
Hab da in der Anleitung nichts drüber gefunden, aber im Normalfall geht man ja davon aus, dass eine Sirene angeschlossen wird... |
|||
29-01-2015, 21:36
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
Doch, es steht drin. Und zwar in der Tabelle, die sich über Seite 15 und 16 der Anleitung verteilt. Ist sogar fett gedruckt.
Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
30-01-2015, 08:25
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
stimmt, aber das zu finden nicht sooo leicht, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, das war siche rnicht der letzte Stolperstein...
|
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste