Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten
31-07-2014, 20:24
Beitrag: #3
RE: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten
Die Anlage ist falsch parametriert.

Die Signalgeber sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf einem Ausgang mit dem Ausgangstyp Hauptalarm angeschlossen. Um die Signalgeber mit der Scharfschaltung abschalten zu können, muss der Ausgang auf "Extern-Signalgeber akustisch" bzw. "Extern-Signalgeber optisch" konfiguriert werden.

Diese Ausgangstypen verhalten sich wie Haupt- bzw. Daueralarm, werden aber bei einer Unscharfschaltung sofort abgeschaltet.

Die "Schloss auf"-Taste ist die allgemeine Unscharftaste. Vermutlich wirst du die Alarmierung mit jeder Taste am BT abschalten können. Einfach beim nächsten mal die Pfeil nach oben-Taste drücken. Es reicht ein Tastendruck (bei Bedienung ohne Code) oder die erfolgreiche Eingabe eines BT-Codes (Bedienung mit Code).

Kleiner Tipp: Wenn du kein Sperrelement (oder was vergleichbares) hast, aber einen Riegelkontakt in der Tür, dann leg dir unter Systemdaten -> Alarmierungstypen -> Alarm-Meldung einen neuen Alarmierungstyp vom Typ "Riegel + Summer" an. Damit werden alle Summer (auch der vom comlock) des Sicherungsbereichs angesteuert, wenn du bei scharfer Anlage die Tür entriegelst.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten - 5624 - 31-07-2014 20:24

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 476 28-04-2024 20:14
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 753 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.178 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 1.653 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.067 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.538 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.771 03-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: sysalarm
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.250 18-02-2023 11:28
Letzter Beitrag: AaronK
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 4.035 26-01-2023 12:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.477 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste