Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Telenot (/forumdisplay.php?fid=183)
+---- Forum: Complex-Serie und Vorgänger (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- Thema: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten (/showthread.php?tid=4575)



Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten - mizeig - 31-07-2014 13:56

Hallo Profis,

Habe eine kurze Frage.
Wenn man vergisst den Alarm unscharf zu schalten, und durch betreten des Objekts versehentlich einen Alarm auslässt, welche Möglichkeiten hat man da?

Hatte eigentlich gedacht nach auslösen des Alarms kann man mit dem Transponder am Comlock-Leser den Alarm ausschalten. Dies funktioniert aber nicht, muss irgendwas spezielles konfiguriert werden?

... Oder muss der Alarm erst kurze Zeit sein, um ihn aus zu schalten, war ich zu schnell?
Wenn ich nach ausgelöstem Alarm an dem Bedienteil das "Schloss auf" drücke geht alles

Unter Comlock Leser steht:
Bei "kurz" steht: unscharf
Bei "lang" steht: extern scharf

Über eine Antwort würde ich mich freuen


RE: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten - sudwind - 31-07-2014 18:35

Guten Tag mizeig!

(31-07-2014 13:56)mizeig schrieb:  Wenn man vergisst den Alarm unscharf zu schalten, und durch betreten des Objekts versehentlich einen Alarm auslässt, welche Möglichkeiten hat man da?

Das sollte so nicht möglich sein. Eine korrekt installierte Anlage verhindert durch ein Sperrelement das Betreten der Örtlichkeiten bei Scharfer Anlage.

(31-07-2014 13:56)mizeig schrieb:  Hatte eigentlich gedacht nach auslösen des Alarms kann man mit dem Transponder am Comlock-Leser den Alarm ausschalten.

Das sollte auch so sein! Transponder kurz vor den Leser, dann wird das System entschärft. Aber je nach Programmierung muß dann der akustische Alarm durch Tastendruck am Bedienteil quitiert werden.

(31-07-2014 13:56)mizeig schrieb:  ... Wenn ich nach ausgelöstem Alarm an dem Bedienteil das "Schloss auf" drücke geht alles

Diese Taste dient i.d.R. zum Unscharfschalten bei "Intern Scharf".
Nach der Quittierung des Alarm muß man sich über die "Scroll-Tasten" die Ereignisse erst ansehen. Dann kann man mittels der "Reset-Taste" den Alarm zurück setzen.

Gruß, sudwind


RE: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten - 5624 - 31-07-2014 20:24

Die Anlage ist falsch parametriert.

Die Signalgeber sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf einem Ausgang mit dem Ausgangstyp Hauptalarm angeschlossen. Um die Signalgeber mit der Scharfschaltung abschalten zu können, muss der Ausgang auf "Extern-Signalgeber akustisch" bzw. "Extern-Signalgeber optisch" konfiguriert werden.

Diese Ausgangstypen verhalten sich wie Haupt- bzw. Daueralarm, werden aber bei einer Unscharfschaltung sofort abgeschaltet.

Die "Schloss auf"-Taste ist die allgemeine Unscharftaste. Vermutlich wirst du die Alarmierung mit jeder Taste am BT abschalten können. Einfach beim nächsten mal die Pfeil nach oben-Taste drücken. Es reicht ein Tastendruck (bei Bedienung ohne Code) oder die erfolgreiche Eingabe eines BT-Codes (Bedienung mit Code).

Kleiner Tipp: Wenn du kein Sperrelement (oder was vergleichbares) hast, aber einen Riegelkontakt in der Tür, dann leg dir unter Systemdaten -> Alarmierungstypen -> Alarm-Meldung einen neuen Alarmierungstyp vom Typ "Riegel + Summer" an. Damit werden alle Summer (auch der vom comlock) des Sicherungsbereichs angesteuert, wenn du bei scharfer Anlage die Tür entriegelst.


RE: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten - mizeig - 04-08-2014 07:36

Hallo 5624

als erstes mal vielen vielen Dank für den Tip. Das funktioniert perfekt, in Verbindung mit 5 Sec. Alarmverzögerung sollte es somit keinen Fehlalarm mehr geben. Konfigurierung hat perfekt geklappt.

Aber zu dem anderen Problem, könntest du mir noch sagen wo ich diese Konfigurierung finde und was da stehen sollte?

Viele Grüße

mizeig


RE: Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten - mizeig - 19-08-2014 07:32

Guten Tag,

habe immer noch das Problem mit der Alarmabschaltung am Comlock-Leser.

Könnte mir jemand sagen wo ich diesen Konfig-Punkt finde den 5624 angesprochen hat?

Das die Anlage im Fernzugriffsmodus steht hat damit nichts zu tun, oder?

mfg

mizeig