Probleme mit alter 100-AB8 plus/AWUG Anlage
21-12-2023, 01:32
Beitrag: #5
RE: Probleme mit alter 100-AB8 plus/AWUG Anlage
Hallo HughGrant,

warum auch immer du die Sabo-Meldung mit langem (mehrfachen) Drücken der "Off"-Taste löschen konntest (über diese Brücke gehe ich noch nicht unbesehen), aber stellen wir das mal hintenan...

Du brauchst kein externes Wählgerät namens T7008D mehr zu suchen, denn deine Anlage hat keines.
Was du hast, ist ein 'aufgesatteltes' analoges Wählgerät (die Tochterplatine, die über das Flachbandkabel mit der Hauptplatine der EMZ verbunden ist, und auf der deine beiden Telefondrähte an "La" und "Lb" angeschlossen sind).

ISDN-NTBAs hatten keine analogen Ports, nur zwei Steckbuchsen und unter dem kleinen Deckel Anschlussklemmen für den (digitalen, vieradrigen) S0-Bus.
Da hing also seinerzeit definitiv noch etwas zwischen NTBA und deinem analogen Wählgerät. Ist aber ja eh Geschichte, die FritzBox hat diesen Part ja nun übernommen.

Der schwarze Reset-Taster auf der Hauptplatine dient dem Reset der EMZ an sich und nicht des Wählgerätes, das wird beim Drücken des Reset-Tasters dann allerdings mit der EMZ gemeinsam neu gestartet.
Solange die EEPROMs noch in Ordnung sein sollten (esser/effeff/Novar/Honeywell spricht von 10 Jahren Lebensdauer, real halten die aber gerne mal auch 30 Jahre), kannst du Reset ruhig drücken, das löst wie gesagt nur einen Neustart der Zentrale (inkl. Wählgerät) aus (und löscht dann auch bei richtigem Vorgehen die evtl. doch noch anstehende Sabotage vom Öffnen der EMZ).
Wenn schon mind. ein EEPROM 'in den Fritten' ist, kommt die Kiste halt nicht mehr hoch und erst DANN hast du ein wirkliches Problem... Wink

Zur AWE IK2: Lass' da besser die Finger weg, diese hat erstens nichts mit der Telefonie zu tun und zweitens sind die häufig noch 'zickiger' als die EM-Zentralen an sich! Angel

Vorschlag zur Fehlereingrenzung:
Um evtl. Leitungsfehler auszuschließen, klemme dein altes analoges Telefon nicht direkt am Analogport der Fritzbox an, sondern an den beiden Telefondrähten, die jetzt am Wählgerät auf "La" und "Lb" angeschlossen sind (notfalls, also wenn du nicht im Besitz einer TAE-Dose bist, an die du die Drähte provisorisch anschließen kannst,
einfach mal mit den Fingern die blanken Telefondrähte an den TAE-Stecker des Telefons drücken (Kontakt links unten und links Mitte, wenn du von hinten auf den TAE-Stecker schaust. Die Speisung der Fritzbox liegt bei ungefähr 30-35 V DC, das tut mit trockenen Fingern auch nicht weh. Wenn gerade jemand anruft, steigt die Spannung kurz auf rund 50 V AC, das geht ohne Herzschrittmacher auch noch ohne große Gesundheitsgefährdung) und ausprobieren, ob du auch dort noch telefonieren kannst.
Falls ja, ist das Wählgerät/ die EMZ das Problem - falls nein, ist die Leitungsverbindung zwischen FritzBox und Wählgerät unterbrochen oder kurzgeschlossen.

Wenn sich herausstellt, dass die Leitung noch in Ordnung ist, würde ich es wagen, den schwarzen Reset-Taster kurz zu drücken. Wie gesagt, mehr als 'himmeln' kannst du die Anlage damit nicht (wenn denn ein EEPROM schon 'durch' sein sollte).

Feel Erfolg und viele Grüße
Olli

Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar...
Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Probleme mit alter 100-AB8 plus/AWUG Anlage - Ollik - 21-12-2023 01:32

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  100-AB8 / AB8+ / AB8+ ISDN Standardprogrammierung diet59 2 190 22-04-2024 20:39
Letzter Beitrag: diet59
  Programmierung MB 100 (alt) mit DS7600 AWUG DerElektriker21 2 645 08-11-2023 12:52
Letzter Beitrag: DerElektriker21
  Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall Sachsenkrieger 9 4.873 23-05-2021 21:20
Letzter Beitrag: AaronK
  MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivierung Jaguar 4 3.538 07-11-2017 20:23
Letzter Beitrag: Jaguar
  von alter Anlage auf was neues mit vorhandener Infrastruktur Danielo Blanco 6 4.843 21-08-2017 13:47
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Dokumentation 50-AB8 betterplanman 2 3.399 14-01-2014 12:07
Letzter Beitrag: betterplanman
  100-AB8 Dennykos 13 15.399 21-05-2012 22:14
Letzter Beitrag: Ollik
  AWUG Digitale Signale auswerten ? Pulstar 8 9.589 11-03-2012 11:46
Letzter Beitrag: elektrickser



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste