Programmierung MB 100 (alt) mit DS7600 AWUG
08-11-2023, 12:25
Beitrag: #1
Programmierung MB 100 (alt) mit DS7600 AWUG
Hallo,

habe vor ungefähr 2 Jahren eine effeff MB 100 (alte Version mit Rechnerplatine an der Tür) demontiert. Jetzt wollte ich diese wieder testweise in Betrieb nehmen und programmieren.

Jetzt die Frage: Kann ich die Zentrale über ein DS 7600 AWUG programmieren wenn ich das AWUG an den BUS-2 anschließe und welches Winfem verwende ich dafür? Habe leider keine Bus-2 auf USB Adapterbox und die Programmierung über das Display ist mir bisschen zu umständlich.

Vielen Dank im Voraus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-11-2023, 12:29
Beitrag: #2
RE: Programmierung MB 100 (alt) mit DS7600 AWUG
Nein, für die alte MB100 benötigst du in jedem Fall eine USB-Box oder ein DS6750 (es muss ein DS6750 sein, alle anderen DS haben den erweiterten BUS2-Kompatiblitätsmodus nicht).

Mit der USB-Box benötigst du Winfem 100 und den USB-Treiber. Das DS7600 wird in diesem Fall als DS7500 von der Zentrale mitkonfiguriert.
Mit einem DS6750 benötigst du zusätzlich Winfem Advanced, da dass DS6750 in diesem Fall eigenständig konfiguriert wird und Winfem 100 Teile vom Winfem Advanced mitverwenden muss (steht in der Doku zu WFA für DS6700/6750).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-11-2023, 12:52
Beitrag: #3
RE: Programmierung MB 100 (alt) mit DS7600 AWUG
Alles klar danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 622 19-01-2024 06:49
Letzter Beitrag: MartinH
  Probleme mit alter 100-AB8 plus/AWUG Anlage HughGrant 12 1.017 27-12-2023 14:50
Letzter Beitrag: HughGrant
  App Programmierung MB48 Stirilium 5 3.146 12-02-2021 09:06
Letzter Beitrag: Stirilium
  DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen ah88985 8 3.313 08-01-2021 20:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Kompatiblität Identloc Sensoren(neu) zu Auswerteeinheit (alt) Klaus2018 2 3.611 14-12-2018 11:08
Letzter Beitrag: Klaus2018
  MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivierung Jaguar 4 3.508 07-11-2017 20:23
Letzter Beitrag: Jaguar
  Makro Programmierung Kingpin 2 3.944 23-06-2015 20:23
Letzter Beitrag: Kingpin
  Honeywell Domonial Programmierung timbo_cgn 5 6.111 07-04-2014 17:52
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  AWUG Digitale Signale auswerten ? Pulstar 8 9.458 11-03-2012 11:46
Letzter Beitrag: elektrickser



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste