Ersatz für Bosch SIA 8712
|
15-08-2022, 11:37
Beitrag: #45
|
|||
|
|||
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712
<<Hat denn der Errichter überhaupt die Anlage bzw die Verkabelung geprüft?>>
Ja, hat er, er ist aber auch kein Bosch-Fachmann (mir scheint, davon gibts eh keine mehr). Ist eine seit 1994 funktionerende VdS-C Anlage, Melder werden monatlich von mir gecheckt (wahrscheinlich sind alle VdS Zertifikate längst abgelaufen, aber Papier ist geduldig und Hauptsache es geht) Ich war mir auch sicher, dass ich kein Bus-System habe. Die Fragestellung LSN kam erst auf als der Telenot-Aussendienstler die Frage stellte, weil ich einen möglichst einfachen Übergang zur HiPlex will und keinesfalls die GBM erneuern möchte. (10-08-2022 22:58)5624 schrieb: LSN ist ein Bussystem. Sprich zwei Adern und da liegend alle Melder drauf. Alle einzeln adressiert und damit identifizierbar. Danke, genau so hatte ich es mir auch gedacht. Ich kenne jetzt meine EMA seit 1994, da hätte mir ein Bus irgendwie mal auffallen müssen. Aber wenn die Profis sich nicht sicher sind, war ich es mir auch nicht mehr. Nachdem sich die 2516 im Test mit der 2516 ÜE gut verstanden hat, ist das Problem eh gelöst. Danke für Eure Hilfe!. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste