Ersatz für Bosch SIA 8712
|
21-03-2022, 17:04
Beitrag: #24
|
|||
|
|||
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712
@5624
<<RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 Laufen alle Leitungen von den Tastern zum Hauptverteiler und dann zur Zentrale oder geht vom HVt eine Leitung von Taster zu Taster zu Taster?>> Es geht der eine Nottaster an der Eingangstür (schon 4-adrig weil von 1994) über den BS-Verteiler an den HVT, und in den Schlafzimmern sind 4 Taster (2-adrig weil von 1969) in Reihe, die auch zum HVT gehen. Die hab ich nachträglich selber 'integriert' weil mein Errichter das nicht machen wollte 'altes Geraffel', d.h. alle 5 in Reihe mit dem 12k im letzten Taster. Sabo ist vom Errichter in die ÜL eingebaut, dh der Deckelkontakt vom Taster unterbricht auch die ÜL. Da die Leitung überall im geschützten und unzugänglichen Bereich liegt, kann ich vermutlich so wie die letzten 28 Jahre auf getrennte Sabo bei der ÜL verzichten. Es soll halt nur losheulen wenn was ist, und das hats auch bei dem Bissschaden. Bin mit Deinem Tipp nach einigem Probieren erfolgreich gewesen mit der Münze und 'flitschen', alle 36 GBM400 haben ausgelöst! Auch schön.... |
|||
|