Ersatz für Bosch SIA 8712
|
20-03-2022, 19:47
Beitrag: #20
|
|||
|
|||
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712
@5624
<<Ich nutz für solche Melder sehr gerne geschirmten Schaltdraht, zweiadrig, rund und nur 2,5mm im Durchmesser. In diesem Fall dann aber mit Verbindungsüberwachung (also DEOL).>> Ist DEOL das selbe wie 2EOL, also ein Widerstand parallel und einer in Reihe zum Taster? Ich hab eine uralte 2adrige (ungeschirmte) Leitung für Notruftaster (noch von der Vorgängerin der 8712), die aber nicht mehr ging. Deswegen wollte ich ja als Ersatz die Funktaster, bin da aber nicht wirklich fündig geworden. Hab heute alle Verteiler und Leitungen dafür kontrolliert und gemessen, siehe da, es ist eine Unterbrechung durch mehrere Nagetierbisse (wir haben Siebenschläfer unter dem Dach) an genau dieser 2adrigen Leitung im Speicher vor dem Hauptverteiler. Meine SIA 8712 braucht 12k EOL. Hat jemand einen Tipp dafür wie ich die 12k+-10% auf die 2 Widerstände auf insgesamt 5 Taster verteilen kann/muss? |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste