Hallo @all, ich habe das gleiche Problem wie G.Vogels (allerdings bei mir BM8010 ohne Widerstände, Sabokontakt auf Sabotagezone) und bin durch die Forensuchfunktion hier gelandet. Natürlich habe ich mir die Tips hier durchgelesen und notiert. Meine Anlage (MX) meldet "Einbruch", also gehe ich erst mal davon aus, daß es eine Fehlfunktion in der Bewegungserkennung ist und nicht in der Sabotage. Ich wollte im Ausschlußverfahren von außen an die Sache herangehen und habe die in Frage kommenden Melder (diese Zone besteht nur aus baugleichen BWM) mit handelsüblichen schwarzen PVC-Isolierband abgeklebt, der nächste Fehlalarm kam aber trotzdem. Jetzt werde ich also gemäß des Tips von ToWo, 30.09.2020 die Anschlüsse einzeln nacheinander brücken, vielleicht komme ich damit weiter. Danke erst mal allerseits. Wenn einem Mitleser hier noch was Nützliches einfällt, bin für jeden Hinweis dankbar. VG Berggeist
|
|||
|