Manuelle Abschaltung Einzelkomponenten
|
19-10-2018, 18:07
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Manuelle Abschaltung Einzelkomponenten
Hallo zusammen,
ich benötige eure Hilfe, da ich dazu nichts finden konnte. Folgende Situation: XT 2 Plus, Anlage Arm, du stehst in der Nacht (Hochsommer) auf und willst nochmals auf die Terrasse, aber nicht immer die komplette Anlage erst aus- und nachher wieder anstellen. Frage: Gibt es eine mechanische Möglichkeit, z.B mit einem Lichtschalter, Szenarienschalter oder einem Releais einen einzelnen Türkontakt aus- und später wieder zuschalten? Lieben Dank. |
|||
19-10-2018, 20:07
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Manuelle Abschaltung Einzelkomponenten
Ich würde mir entweder die Funkfernbedienung (ca. 49€) ins Schlafzimmer legen und die Anlage ausschalten oder einen Szenarienschalter installieren, der eine Regel auslöst, der bestimmte Sensoren (BWM, Türkontakt) auf Bypass schaltet.
Wie man es dreht und wendet, irgendetwas muss man wohl immer drücken - deswegen wäre die Funkfernbedienung mein Favorit. Die Knöpfe so programmieren, dass ein Homemodus aktiviert wird, der die restlichen Sensoren nicht deaktiviert. |
|||
19-10-2018, 22:04
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Manuelle Abschaltung Einzelkomponenten
Ich würde die bypass-Regel über einen Lichtschalter steuern. Das brennende Licht erinnert daran es wieder auszuschalten und damit dann über eine zweite Regel den Bypass wieder zu deaktivieren.
|
|||
20-10-2018, 18:32
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Manuelle Abschaltung Einzelkomponenten
Hallo Paddelbooter, darum ging es, die Anlage eben nicht jedesmal aus- und wieder anzustellen.
Die Lösung von seagull kommt meinen Vorstellungen genau entgegen. Könntest Du mir netterweise noch die 2 einzustellenden Regeln kurz mitteilen. Super und vielen Dank für eure Hilfe. Hallo Seagull, noch ne Frage, könnte das auch mit einem Szenarienschalter gehen, hätte den Vorteil, dass ich den nach Wunsch platzieren kann. Lieben Dank. |
|||
20-10-2018, 22:01
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Manuelle Abschaltung Einzelkomponenten
Regel 1: Funkschalter XY an + Home 1 - Zeit: Nacht - = bypass Sensor xy an
Regel 2: Funkschalter xy aus + Home 1 - Zeit: Nacht - = bypass Sensor xy aus |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Abschaltung der "Update-Meldung" | Hano217 | 1 | 3.062 |
23-05-2019 21:48 Letzter Beitrag: bastelheini |
|
DynDNS Abschaltung | vi2er | 9 | 6.309 |
01-03-2016 20:18 Letzter Beitrag: vi2er |
|
Abschaltung "Sirene" der Centrale XT2 | GeFinde | 13 | 12.910 |
28-02-2014 17:37 Letzter Beitrag: Klaro |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste