Hallo, Danke für die Antworten.

Zitat:Ich würde erst einmal eingrenzen, wo die Sabotage herkommt, also erstmal alles mit ersatzschaltung bestücken und dann nach und nach umklemmen.

Habe ich gemacht. Das Problem tritt nur bei einem der beiden DKL auf.
Ersetze ich diesen mit 12k1 oder der Ersatzschaltung ist alles OK.
Tausche ich die beiden DKL an den Anschlüssen ist es auch wieder der eine DKL - die Hauptplatine ist also OK.

Zitat:Würde mit der allgemeinen Sabotage für Deckelkontakt und Abreisssicherung anfangen, wenn die ok ist dann den DKL

Es gibt leider nur die Lautsprecheranschlüsse, keine Abreissicherung oder Deckelkontakt.

Zitat:Und wenn der ok ist dann die Blitzlampe, diese müsste um die 750 Ohm haben. Oder hast du + und - vertauscht? Da dort eine Diodenschaltung verbaut ist, funktioniert wie Überwachung nur in eine Richtung.

Die Blitzlampen sind OK. Die Sabotagemeldung kommt von den DKL und der AE63 zeigt einen deutlich abweichenden Widerstand.

Zitat:Haben beide DKL auch eine Blitzleuchte verbaut? Die HB24 hat ja 2 Ausgänge für Sirenen und nur einen für Blitzleuchten. Wenn du jetzt beide Blitzleuchten auf dein einen Ausgang legst, passt der Widerstand nicht mehr.

Beide DKL mit Blitzleuchte. Die DKLs gehen an die Hauptplatine sowie eine Blitzleuchte. Die andere Blitzleuchte wird über ein Relais auf 12V gesteuert.

Was mir aber immernoch unerklärlich ist: F:503 Analogeingänge normieren misst doch nur den einfachen Widerstand der angeschlossenen Schaltung? Die Funktion zeigt dass der Widerstand zu klein ist - messe ich den Innenwiderstand der DKL aber mit dem Multimeter wird ca. 12k06 also nahezu perfekt angezeigt...

Irgendwie sehe ich die Lösung noch nicht Huh

Update:

(1) Ich habe die DKL nochmal beidseitig mit dem Multimeter durchgemessen. In beide Richtungen 12k. Eigentlich sollte doch in die eine Richtung die Diode sperren, der Kondensator nach einer Aufladezeit sperren und alles über 12k fliessen -> Innenwiderstand 12k. In die andere Richtung leitet die Diode durch und der Innenwiderstand fällt auf nahezu 0?

(2) Ich habe die Anschlüsse des DKL probeweise vertauscht. Oh Wunder, F:503 Analogeingänge zeigt eine Abweichung von 0% an und die Sabotageüberwachung meldet keinen Fehler mehr.

Also funktioniert die Überwachung erstmal. Ich habe trotzdem kein gutes Gefühl damit weil ich noch keine ordentliche Erklärung dazu habe.

Hat noch jemand eine gute Idee?

Danke und Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Umstieg 561-M10 5S auf HB24 - DKL Überwachung Fehler - honkmasta - 12-02-2018 19:34

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  561-M 99 effeff pieter76 9 358 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 291 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  Firmware Update HB24 DerElektriker21 4 519 28-01-2024 17:41
Letzter Beitrag: DerElektriker21
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 3.087 18-11-2023 20:29
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.214 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.728 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  Unterschied MB24/HB24 ? viper699 5 2.902 07-01-2022 00:23
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 4.066 05-01-2022 20:42
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.430 14-11-2021 15:30
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-M Stirilium 12 6.103 14-09-2021 15:00
Letzter Beitrag: Privateruser



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste