RE: Honeywell IK3 konventionell
Hast du die AWE gebraucht gekauft? Könnte sein, dass dort noch ein Leser parametriert ist und es deswegen eine Störung gibt. Oder hast du die Anschlüsse für die Sperrelement-Rückmeldung nicht belegt bzw. nicht mit 12v gebrückt (Installationshandbuch S.18)?
Zu deinem Kommunikationsfehler: 1. Bitte noch einmal prüfen ob Jumper PL5 gesteckt ist (sollte er nicht sein) 2. Baudrate auf 38400 Stellen. 3. Welches Betriebssystem hast du? Kompatibel zu deinem Adapter? 4. Nullmodemkabel nutzen. Dann solltest du Problemlos auf die Anlage kommen. Auch wenn die AWE offiziell nur bis WinXP geht. Ich hatte nur Probleme mit Windows 7 ab Windows 10 ging es wieder mit einem RS232 Wandler, der auch Windows 10 64bit geeignet war. Bei Windows 7 hilft dir sonst auch eine VM mit Windows XP von z.B. Virtual Box o.Ä. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
|