Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Funk-Rauchmelder ASD-110 löst sofort Alarm aus - wie richtig konfigurieren?
31-05-2017, 19:44
Beitrag: #1
Funk-Rauchmelder ASD-110 löst sofort Alarm aus - wie richtig konfigurieren?
Ich habe ein Problem bei der Konfiguration meiner Rauchmelder:
Sobald der Brandmelder aktiv ist (Reaktionstyp: 24h Brand; Linientyp: 2EOL/NC), löst dieser beide Alarme aus (sowohl Brand- als auch Sabotagealarm).
Ich habe mehrere Brandmelder getestet und bisher verhalten sich alle identisch, einen technischen Defekt schließe ich demnach aus.
Gibt es für Rauchmelder besondere Einstellungen (außer 24h Brand) welche ich im Gegensatz zu Bewegungsmeldern beachten muss?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-06-2017, 00:09
Beitrag: #2
RE: Funk-Rauchmelder ASD-110 löst sofort Alarm aus - wie richtig konfigurieren?
Hab auch zwei ASD-110. Konfiguriert als "33: 24h Brand-Rauchmelder" / 2EOL/NC. Keine Fehlalarme bisher...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 2.345 16-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus selbermacher12 5 4.570 27-10-2021 20:27
Letzter Beitrag: selbermacher12
  INT-TSI Touchscreen defekt - wie vorübergehend aus Anlage entfernen? dkip 6 3.478 01-05-2021 15:30
Letzter Beitrag: dkip
question Mysteriöse Fehlauslösungen ASD-150 Miraculix 0 1.420 14-11-2019 17:51
Letzter Beitrag: Miraculix
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 2.766 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
Cool SATEL - Verständigung beim Alarm: Wie gibt man das "+" für +43 ein? georg1010 8 4.217 19-08-2018 09:47
Letzter Beitrag: georg1010
question DEOL richtig verstanden bzw. umgesetzt? 3DqmjMtL 2 2.478 08-08-2018 08:31
Letzter Beitrag: Hulk
  Rauchmelder ASD-150 dhase 5 3.560 22-02-2018 18:04
Letzter Beitrag: Runner
  Funk-Komponenten: Wie viele Linien / Ausgänge? rbkd 14 6.606 14-12-2017 10:13
Letzter Beitrag: alexio7
  SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus Dave19791005 7 4.363 12-02-2017 13:08
Letzter Beitrag: Dave19791005



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste