(17-12-2018 18:14)nullchar schrieb: Ist zwar etwas älter der Thread, aber für alle, die es interessiert:
1) Das Verhalten lässt sich auch mit der XT3 reproduzieren (Türkontaktsensoren haben sich ja auch nicht verändert, soweit wie erwartet)
2) Bei gleichzeitigem ÖFFNEN von zwei Kontakten entsteht genau das Verhalten: Einer der Kontakte wird reproduzierbar nicht als "offen" angezeigt, auch nach einer Scharfstellung o.ä. nicht (keine erneute Abfrage)
3) Jetzt kommt der "interessante" Part: Beim gleichzeitigen SCHLIESSEN von zwei Magnetkontakten passiert erst der gleiche Effekt - eines der Kontakte wird nach wie vor als "offen" angezeigt. Aber nach ca 3-5 Sekunden leuchtet die LED am Kontakt kurz auf und der Status wird korrekt übermittelt - als hätte der Kontakt die Überlagerung erkannt?! Das Verhalten kann beliebig wiederholt und reproduziert werden.
Würde Lupus das Verhalten unter (3) auch beim ÖFFNEN der Kontakte umsetzen, wäre das ganze ja kein 'Problem' mehr.
Können andere das Verhalten bestätigen?
Viele Grüße
interessant. Konnte eigentlich einer shcon das Verhalten in Kombination mit anderen Meldern testen? Z.B. ein Bewegungsmelder der auf die Hauseingangstür mit Türöffnungskontakt zeigt? Da könnte es doch aus sein, das beide Melder nahezu gleichzeitig auslösen.