Hmm,
klingt auch für mich nicht zufriedenstellend. Ich frag mich wie das andere Anlagen machen. Weil bei meiner habe ich das so nicht reproduzieren können und die sind nicht bidirektional, haben also keinen Empfänger. Klar gibt es Kollisionen das bleibt nicht aus weil die Melder ja auch sonst ihren Status wie Batterielevel etc willkürlich funken. Ich bin mir da jetzt nicht sicher aber sind die Melder beid der Lupusec XT2+ Bidirektional oder nicht? Weil wenn ja, dann sollte eine Anfrage via Broadcast an die Melder zumindest das Problem beheben. Ich mein FINA sagte, das da beim Zustandswechsel alle Sensoren abgefragt werden. Nun wenn man es vom Standpunkt einer Alarmauslösung betrachtet kann man das ja vernachlässigen. Der entscheidende Punkt hierbei ist ja, dass im nichtscharfen Zustand dann die Zentrale einen falschen Status der Melder hat und im ungünstigen Fall eine Zwangsläufigkeit als gegeben ansieht obwohl da noch was offen ist. Das hast du ja auch nachstellen und prüfen können. Da scheint wohl nichts zu sein mit Abfragen der Melder. Tja nu was soll man da jetzt zu sagen. Ein Manko ist es auf jedenfall. Wollen mal hoffen das das bei denen auf der Todo ist oder zumindest jetzt aufgrund deiner Anfrage. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|