Terxon LX Sabotage
|
25-02-2018, 20:28
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon LX Sabotage
Grüße Gemeinde!
Meine Terxon LX mit 2 Bdt und wählgerät tut soweit was sie soll. Vor allem das automatische aktivieren ist gerade nachts ganz praktisch. Programmiert wird per Downloader Software. Nun ist mir aber aufgefallen dass wenn die Anlage nicht scharf ist, Es keinerlei Meldung bei Sabotage der Zentrale gibt. Es steht lediglich Alarm am bdt. Also habe ich eine Zone als Typ Sabotage definiert und nem TB zugeordnet. Die Zone hat aber trotzdem keinen Alarm bei Sabotage. Wie kann ich also bei Sabotage einen akustischen Alarm an den Bdt's bekommen? Nebenbei gefragt, was sind eigentlich O/M Ausgänge ? Und noch ne Frage, wo kann ich den errichter code ändern ? |
|||
26-02-2018, 18:12
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon LX Sabotage
Tach ‘ Ernie33,
Zu Sabotage - die LX erlaubt Zonen unter bestimmte Konditionen (DEOL) zu ‘maskieren’ . Mehr dazu auf Seite 22 Punkt “18 – Maskierung“ . Seite 22 061 – Maskierung als Sabotage Dieser Punkt steht nur zur Verfügung, wenn die Funktion Maskierung als Sabotage im aktivierten/deaktivierten Zustand (siehe Seite 3) ausgewählt wurde. Errichter-Code Seite 11 1.7 Programmierung (Basiseinstellungen) Geben Sie am Bedienpult den Errichter-Code in (Werksseitig: 7890) 3. Wählen Sie Funktion 41: Ändern von Passwort und Namen Geben Sie hier den neuen Errichter-Code, um einen unberechtigten Zugriff auf die Anlage zu verhindern. O/M Ausgänge Seite 34 2.25 Funktion 35: O/M Ausgänge Mit dieser Funktion können Sie die zusätzlichen Ausgänge auf der Hauptplatine (Output Module) einstellen (z. Zt. nicht verfügbar). Manchmal läuft einem auch die Abkürzung OEM über den Weg. Hauptsächlich in der Mainframe Abteilung gebräuchlich und steht für ‘Other Equipment Manufactorer’. Hersteller anderer Hardware klemmen sich an den Hersteller der CPU. Der Hersteller der LX hat wohl noch Ideen oder bietet eine Schnittstelle für Zubehör an. Gruß Manfred |
|||
26-02-2018, 20:28
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon LX Sabotage
Grüße Manfredo,
Besten Dank für die Infos. Ich wollte das mal testen und würde dazu die Zone vom Bdt verwenden. Dort habe ich aber bei beiden im Normalzustand einen Sabo-Alarm.(1011/1012) Am Gehäuse Kontakt liegt es nicht. Muss ein Eingang gebrückt werden ? Gruß aus dem Keller |
|||
01-03-2018, 10:58
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon LX Sabotage
(25-02-2018 20:28)Earnie33 schrieb: Nun ist mir aber aufgefallen dass wenn die Anlage nicht scharf ist, Hallo Ich verstehe nicht ganz das Problem: Meinst Du, dass bei Sabotage im deaktiviertem Zustand das Bedienteil zwar den Sabotagealarm am Display ausgibt und nur der Summer des Bedienteils nicht mit angeht oder hast du am Bedienteil einen Lautsprecher angeschlossen und dieser geht nicht an? Oder erwartest Du, dass eine angeschlossene Sirene angehen soll? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
01-03-2018, 18:16
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Terxon LX Sabotage
Ja korrekt, der Alarm erscheint im Display aber es gibt kein akustisches Signal.
Ich möchte gern dass der Summer und der am Bdt angeschlossene Lautsprecher Signal geben. |
|||
01-03-2018, 19:35
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon LX Sabotage
Geben Summer oder Lautsprecher bei anderen Situationen ein Signal ab, also zB beim Scharf schalten oder bei Codeeingabe?
Im Bedienteil ist ein Trimm-Potentiometer, neben dem Jumperfeld, womit man die Lautstärke einstellen kann. Entweder ist es auf 0 gestellt oder es könnte auch defekt sein. Auch könnte der Summer selbst defekt sein, das hatte hier im Forum schon mal jemand berichtet. Die Lautstärke des angeschlossenen Lautsprechers kann mit Funktion43 eingestellt werden, vielleicht ist es auf 0(=aus)? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
01-03-2018, 20:13
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Terxon LX Sabotage
Ich glaube die Lautstärke ist nicht das Problem.
Wenn die Anlage scharf geschaltet ist und Alarm ausgelöst wird, dann meldet sich der Summer und auch der Lautsprecher. |
|||
02-03-2018, 10:33
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Terxon LX Sabotage
Schon mal Funktion 47-04 auf "Sabotage als Alarm " umgestellt, bin mir aber nicht sicher ob es helfen wird.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
03-03-2018, 17:41
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Terxon LX Sabotage
Beim Downloader unter Zonen gibt es die Spalte Teilbereiche. Hast du hier den einzelnen Zonen auch Teilbereiche zugewiesen?
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX | Braveheart52 | 17 | 5.744 |
22-04-2021 17:41 Letzter Beitrag: Braveheart52 |
|
Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? | Ersthelfer112 | 9 | 4.627 |
10-01-2021 08:54 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
Terxon L Fernreset nach Sabotage | leoalarm | 1 | 2.226 |
08-06-2020 10:44 Letzter Beitrag: leoalarm |
|
TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung | KlausS | 21 | 14.653 |
21-05-2016 06:36 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Terxon: Globale Sabotage nach Alarm | kaiman | 32 | 21.858 |
22-07-2015 22:51 Letzter Beitrag: Luke |
|
Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist... | zottelthebest | 4 | 5.852 |
30-01-2015 08:25 Letzter Beitrag: zottelthebest |
|
Anschluss Telenot Sirene Akkustörung, Sabotage and Terxon M | dieterlind | 12 | 10.357 |
09-12-2014 15:33 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
Terxon SX - Bedienteil Sabotage geht nicht raus | Schnuggel | 27 | 17.991 |
22-12-2013 20:29 Letzter Beitrag: Schnuggel |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste