MB24 - Update Firmware
|
03-06-2016, 10:55
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
MB24 - Update Firmware
Hallo Comunity,
ich möchte gerne eine aktuelle Firmware (EM100_01V1814) in die Zentrale flashen. Ich komme zwar aus dem Bereich IT, bin aber kein Experte für Honeywell/winfem. Daher muss ich nach Handbuch vorgehen. Der Vorgang soll über das angeschlossene DS7700 (V8.05) und USB erfolgen Die Vorhandene Fimware ist die EM100.01.0V08.07 Die im Handbuch für diesen Fall vorgeschriebene Prozedur ist mir nicht ganz klar. Ich verstehe es so: 1. DIP Schalter S1(3) auf OFF 1.b Programmierung sichern 2. Zentrale spannungslos? 3. alle programmierbaren Ausgänge abziehen ? 4. winfem (18.08) starten 5. Spannung an ? 6. winfem/tools/firmware-update starten 7. Einstellungen/Schnittstellenparameter auf USB-DSxx 8. Updatevorgang starten 9. Zentrale spannungslos ? 10. programmierbare Ausgäne aufschalten ? 11. Spannung an 12. Programmierung zurückspielen Ist diese Vorgehensweise korrekt oder können die Schritte 2./3. 5. und 9./10. beim Firmwareupdate mittels DSxx-USB übergangen werden??? Habe ich etwas vergessen ? Für Eure fachkundige Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar. Gruß Lehrling4711 |
|||
03-06-2016, 20:54
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Nicht ganz,
Im spannungsfreiem Zustand noch den Jumper bootloader stecken und beim Spannung zuschalten die Reset und revisionstaste gedrückt halten, dann zuerst die Reset taste und danach die revisionstaste wieder loslassen. Dann sollte die Betriebs led im 1hz rythmus blinken und die zentrale ist im bootloader Modus. Update einspielen. Dann wieder spannugslos machen nach dem Reset und alles wieder in den Betriebszustand bringen, Programm laden und fertig. Und nein können nicht umgangen werden, da du die zentrale in bootloader starten musst. Und auch alle Busteilnehmer abziehen. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
03-06-2016, 22:56
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Danke für deinen Hinweis.
Allerdings steht im Handbuch: Zitat "Bei Übertragung über die USB-Schnittstelle des Übertragungsgerätes darf die Zentrale nicht in den Bootloader-Modus versetzt werden" Doch genau dies würde doch passieren, wenn ich den Jumper stecke und die Tastenkombi drücke Bin etwas verwirrt... |
|||
04-06-2016, 09:42
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Du hast recht sorry, ich vertraue beim flashen allerdings keinen Peripheriegeräten und Flashe immer direkt über rs232 dauert zwar länger aber du bist direkt auf der rechnerplatine. Das kommt mir sicherer vor... usb ist mir ehrlich gesagt zu unsicher.
P.s. es hat sich bei dem Riesen Firmware Sprung einiges geändert also kontrolliere das Programm ob etwas fehlt aber bei ner mb24 sollte das nicht allzu groß und komplex sein. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
04-06-2016, 10:02
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Danke nochmal.
Allerdings steht meine Frage noch immer im Raum. Wie ist die genaue Prozedur beim flashen über das Wählgerät mittels USB? Ich habe an meinem Laptop nämlich kein RS-232 Anschluss ;-) |
|||
04-06-2016, 11:25
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Das Update über USB-DS dauert etwas länger als per RS232 direkt am Rechner.
Vorgehensweise: Aktuelles Programm sichern Kommunikation-Verbindung trennen Firmwareupdate Aktuelle Firmware auswählen Firmware laden Nach dem Update in Winfem Advanced bei der entsprechenden Anlage rechtsklick Eigenschaften Programmversion auf Vxx ändern Danach das Programm laden, konvertieren und kontrollieren Programm übertragen Kompletten Anlagentest durchführen |
|||
04-06-2016, 11:57
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
OH. Danke!!
Nur noch mal zur Sicherheit: Die Anlage muss zwischendurch nicht spannungsfrei sein, da der Junper nicht gesteckt wird ? Es brauchen keine Tastenkombis ( Reset/Revision) gedrückt werden ? Die programmierbaren Komponenten brauchen beim Updatevorgang nicht abgezogen werden ? Somit würde es zwar etwas länger dauern, die Prozedur wäre insgesamt aber wesentlich komfortabler ;-) Danke nochmal. |
|||
04-06-2016, 12:57
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Nein, nicht erforderlich.
Wenn Ausgänge belegt sind können sie nach dem Update plötzlich schalten, nicht vergessen |
|||
04-06-2016, 15:58
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
@ Alarmstrippe:
Es hat alles funktioniert! Dauerte ca. 20 Min... Hatte dann noch etwas Spass mit einigen Sabotagemeldungen Wenn man es einmal gemacht hat, ist es rückblickend betrachtet doch recht einfach. Danke! @Mod Bitte Thema schließen. |
|||
04-06-2016, 17:49
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Die Sabotage Meldungen waren höchstwahrscheinlich durch die Standardprogrammierung oder?
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
04-06-2016, 20:07
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Ich bin nicht sicher, nach dem flashen war ja erstmal keine Programmierung drin.
Auf jeden Fall spielten die Auswertereinheiten IK3 und IK2 verrückt. Nach dem Aufspielen der alten(konvertierten) Programmierung und zurücksetzen der Sabotage war dann Ruhe ;-) Alarmstrippe hat wohl ähnliche Erfahrungen, sonst hätte er den smiley nicht gesetzt, insofern war ich vorgewarnt Bin nicht sicher, ob die IK3´s und das Bedienteil jetzt auch noch geupdatet werden müssen, aber so geht es jetzt auch erstmal. |
|||
04-06-2016, 20:10
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Sollte das Update notwendig sein, wird es als Störung angezeigt. |
|||
04-06-2016, 20:23
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Oh, Hallo Alarmstrippe. Auch noch hier ;-)
Nö, keine Störungen vorhanden, was mich allerdings wundert. Zitat Handbuch: Nach einem Update der Zentrale auf Firmware-Version V09 oder höher überprüft die Zentrale automatisch die Firmware-Versionsstände der angeschlossenen IK3-Auswerteeinheiten. Werden innerhalb der Anlage Auswerteeinheiten erkannt, die nicht mit einer Firmware-Version V08 oder höher ausgestattet sind, wird dies durch die Störungs-LED am Bedienteil angezeigt. Die Versionen in meiner Anlage sind garantiert älter (BJ2008), habe aber wie gesagt keine Meldung drin. Jetzt geht es noch an die Programmierung der Feinheiten ( also auch die von denen ich bis jetzt noch nichts weiss ), deshalb werde ich diesen Punkt wohl einem "Fachmann" überlassen. Hat bis jetzt auf jeden Fall Spass gemacht, sich mit dieser Materie zu befassen Ach so, eine Frage an die Profis hier hätte ich dann doch noch... Wie bekomme ich die LED´s der Bewegungsmelder aus ? Gehtest habe ich ausgeschaltet, die Dinger leuchten aber trotzdem auf. Geht das über winfem oder muss ich die Melder öffnen und einen DIP-Schalter umlegen ? (war schon vor dem firmwareupdate so) |
|||
04-06-2016, 21:43
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Kommt drauf an was für Melder du hast... nach einer revision / einem Reset gehen die Bus Melder immer in den getest bis du einmal die Melder schärfst und entschärfst
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
04-06-2016, 21:55
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
SCM 2000 EMK/Bus 1
funktion 102: kein eintrag funktion 201: ausgeführt funktion 204: ausgeführt (aus) das mit dem schärfen werde ich morgen mal ausprobieren... |
|||
05-06-2016, 11:42
Beitrag: #16
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Du kannst die IK3's ja trotzdem updaten.
Jep, die Bewegungsmelder LED's erlöschen automatisch beim ext. schärfen. |
|||
05-06-2016, 12:18
Beitrag: #17
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Hhm.
Also, wir sprechen über IK-3 Auswertereinheit BUS 2, Art.-Nr.023312.10. Das Firmwareupdate scheint hierbei nur mittels Spezial-Adapter-Kabel 023202 machbar zu sein, welches ich rein zufällig nicht im Regal liegen habe Aber danke für den Tip ! |
|||
05-06-2016, 12:42
Beitrag: #18
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Schau mal im Winfem unter Tools - Service BUS2
Kein Ding! |
|||
05-06-2016, 16:40
Beitrag: #19
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Ja, hat tatsächlich beides geklappt.
LED´s leuchten nicht mehr bei Bewegung. IK3 update ging auch, allerdings dauerte es ca. 10 Min. für schlappe 163kb!! Habe noch eine IK2 Auswerteeinheit. Geht hier auch ein update mit der selben fbl-Datei? Schönen Sonntag Abend noch... |
|||
05-06-2016, 17:08
Beitrag: #20
|
|||
|
|||
RE: MB24 - Update Firmware
Zitat:Das Firmwareupdate scheint hierbei nur mittels Spezial-Adapter-Kabel 023202 machbar zu sein, welches ich rein zufällig nicht im Regal liegen habeAuch wenn es nicht mehr gefragt ist: Das Kabel kann man sich selbst bauen. Einfach ein serielles Kabel aufschneiden und dann RxD, TxD und Data auf eine Lötsteckleiste löten. IK2-AWE sind nicht flashbar. Aber evtl. hast du eine IK3-AWE im IK2-Kompatiblitätsmodus. Einfach mal anhand der Artikelnummer prüfen. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste