Visonic Powermax pro Fehlermeldung
|
30-12-2013, 18:07
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Visonic Powermax pro Fehlermeldung
Meine Powermax pro bringt folgende Fehlermeldung
"Sirene 1 Sender abgemeldet" Da die Batterie der Sirene vor 2 Monaten getauscht wurde nehme ich an das es nicht an der Batterie liegt. Anscheinend hat die Anlage den Funkkontakt zur Außensirene verloren. Kann man da selber was reparieren ? Danke für eure Hilfe im Vorraus DVDFAN |
|||
31-12-2013, 08:00
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Visonic Powermax pro Fehlermeldung
hallo,
gehe im Menü auf Anlagentest, da sollte die Sirene angetriggert werden. wenn Sie nicht mehr korrespondiert, die Sirene öffnen und Sabo auslösen. Dann sollte sie wieder da sein. Wenn nicht, rufst Du den an der die Batterie eingesetzt hat. Tauschen lassen und darauf achten, dass keine überlagerten also alten Batterien eingesetzt werden. Passiert leider auch, dass so was vom Grosshändler kommt. Auf den Akkupacks gibt es ein Herstellungsdatum, da muss drauf geachtet werden. Gruss |
|||
31-12-2013, 09:47
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Visonic Powermax pro Fehlermeldung
Anscheinend ist die Batterie leer. Beim Selbsttest der MCS-710 Sirene bleibt alles dunkel -)
Wo bekommt man solche Batterien dafür (ER34615M) lg DVDFAN |
|||
31-12-2013, 11:20
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Visonic Powermax pro Fehlermeldung
Hallo,
das ist sehr ungewöhnlich, wenn das die richtige Batterie ist, muss icch mal checken. Hast Du die Batterie selber gewechselt oder Dein Errichter? Der müßte dann die richtige Batterie zur Verfügung haben. Außer an solchen Feiertagen, wo anscheinend an mehreren Stellen Probs auftreten. Warum auch immer. Ich habe meinen Bestand auch verbraucht, da hab ich auch noch 2 verschickt, ich muss am 2. auch ordern. Gruss |
|||
31-12-2013, 11:30
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Visonic Powermax pro Fehlermeldung
Hab die Anlage von einer Firma installieren lassen welche es nicht mehr gibt. Batterie wurde vom Errichter gewechselt.
Die Nr der Batterie hab ich aus der Beschreibung. Kannst du mir einen Tip geben wo ich die Batterie bestellen kann. Komisch ist daß die Alarmanlage nichts von einer schwachen Batterie angezeigt hat. Dvdfan |
|||
31-12-2013, 16:56
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Visonic Powermax pro Fehlermeldung
hallo,
wenn der Akku einen Finalen Crash erlebt hat, kann die Anlage das nicht checken. Da kommt dann nur Fehler Kommunikation so wie in Deinem Fall, eine schwache Batterie erkennen alle Systeme an einer Unterspannung oder falschen daraus abge- leiteten Widerstandswerten. Ob Deine Batterie tatsächlich down ist, glaube ich fast nicht. Eher Wassereintritt, mechanisches Problem (kein Kontakt oder ähnliches) Evtl ist auch das Funkmodul hinübergegangen. Lass es anschauen oder mach die Sirene runter unter schau es am Tisch an. Kommt manchmal besser und schneller. Guten Rutsch, bin dann mal weg. Batterien gibts ab 3 Januar wieder bei uns. |
|||
31-12-2013, 17:21
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Visonic Powermax pro Fehlermeldung
Danke
Dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. lg DVDFAN |
|||
24-01-2014, 19:12
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Visonic Powermax pro Fehlermeldung
Habe eine neue Batterie eingesetzt und siehe da, alles funktioniert wieder.
Da die Batterie vor 2-3 Monaten erneuert wurde hoffe ich nicht das in diesem Zeitraum die Batterie wieder leer ist. Sonst muß ich dann den Stromfresser finden? |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste