Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
19-04-2026, 15:58
Beitrag: #1
Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Setup: Complex 200h, UFM 260 mit Netzteil im Gehäuse + Comlock 410 (abgesetzt) + Cryplock R/K-MD

Ich habe festgestellt, wenn beim UFM 260 die Netzspannung nicht mehr anliegt, dass der Cryplock-Leser aus geht, die restliche Hardware scheint zu laufen, LEDs blinken korrekt aber der Leser ist ohne Funktion, er scheint nicht vom Akku versorgt zu werden.

Ist das normal? Wenn nein, kann es daran liegen, dass das Comlock abgesetzt ist und nicht über die Flachbandleitung im UFM Gehäuse angeschlossen ist so ändern an den Lötfahnen am UFM?

Vielen Dank schon mal und beste Grüße
Max.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-04-2026, 01:16
Beitrag: #2
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Ich habe den Fehler gefunden - etwas peinlich, dass ich auf sowas nicht früher kam, aber besser spät als nie.
Die Akkusicherung war defekt oder vermutlich korrodiert, ich habe sie gemessen - alles in Ordnung. Dass die Kontakte etwas mitgenommen aussahen viel mir auf, ich habe das aber nicht weiter beachtet. Ich habe die Feinsicherung dann kurz drauf trotzdem getauscht, seit dem läuft alles wieder.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-04-2026, 01:26
Beitrag: #3
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Danke für das ehrliche Update, Max! Cool

Jetzt weiß zumindest der Nächste, der dieses Problem hat, wonach er genau/er schauen sollte.

Vielen Dank und viele Grüße
Olli
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-04-2026, 08:41
Beitrag: #4
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Wobei mir bei Telenot noch nie eine 'korrodierte Feinsicherung' untergekommen ist. Evtl. ist das UFM in einer echt rauen und feuchten Umgebung....
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-04-2026, 16:25
Beitrag: #5
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
(22-04-2026 08:41)sysalarm schrieb:  Wobei mir bei Telenot noch nie eine 'korrodierte Feinsicherung' untergekommen ist. Evtl. ist das UFM in einer echt rauen und feuchten Umgebung....

Habe ich in der Kombination tatsächlich auch noch nie gesehen, ich sehe hier das Problem auch keineswegs bei Telenot, niemand weiß ob die Schmelzsicherung schon mal getauscht wurde, welches Fabrikat eingesetzt wurde - das ist auch nur irgendein Teil das Millionenfach von irgendeinem Zulieferer produziert wurde, dass es da zu Qualitätsunterschieden kommen kann habe ich tatsächlich schon öfter festgestellt. Möglicherweise kann es auch zu Bimetallkorrosion kommen, je nach dem aus welchen Metallen Kappe und Halter sind. Die Ursachen können meiner Meinung nach vielfältig sein, sind es aber nicht wert sie genauer zu ergründen Smile

In diesem Sinne - vielen Dank & eine schöne restliche Woche allerseits!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-04-2026, 17:51
Beitrag: #6
RE: Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410
Das mit der Kontaktkorrosion kann wirklich passieren.

Ist mir auch schon untergekommen.

Da haben einige richtig gute Leute sehr lange gesucht.....

Bei mir waren das Birnchen ... Ohmmeter sagt gut....

Glasfaserpinsel hat es vorerst behoben.

„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 745 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 623 12-01-2026 22:08
Letzter Beitrag: demarque
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.831 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 12.654 26-01-2023 13:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 6.552 09-08-2020 12:38
Letzter Beitrag: jojo004
  Comlock 410 Firmwareupdate - nein ich möchte es nicht selber machen aber verstehen ;) Klaus2018 7 7.749 09-08-2020 09:49
Letzter Beitrag: 5624
  Comlock 3000 an Complex 400h expiration99 4 6.603 23-02-2019 10:19
Letzter Beitrag: Schichtel
  ?Comlock 400? - neue Personen anlernen nicht möglich Lenny2018 6 7.141 06-02-2019 00:05
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Distanzleser für MiFare an comlock maxemanuel 3 4.723 16-11-2018 20:36
Letzter Beitrag: alexm1014
  Comlock HF-Lesechip selbst anlernen: ist das möglich? Marc 4 7.417 21-08-2018 22:19
Letzter Beitrag: Marc



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste