Satel Integra 64 Plus: Außensignalgeber & Konfiguration
21-07-2014, 15:47
Beitrag: #2
RE: Satel Integra 64 Plus: Außensignalgeber & Konfiguration
Jumpern auf Trennen von der Masse (bei Optik und Akustik PLA + PLO )
bei den Ausgängen 15+16 die Option POL+ deaktivieren
fertig

Linie 16 als NC einstellen, 24h Sabotage
dann klappt auch die Sabotage

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra 64 Plus: Außensignalgeber & Konfiguration - Animal - 21-07-2014 15:47

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 3.261 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 1.969 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 885 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 5.240 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 4.500 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 2.060 28-07-2023 09:09
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 1.322 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Integra 128 plus Specnaz 3 1.183 24-02-2023 21:19
Letzter Beitrag: Specnaz
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 2.419 16-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus FrankAusNRW 2 1.599 01-06-2022 21:23
Letzter Beitrag: FrankAusNRW



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste